je voulais juste revenir un peu en arrière concernant les chutes de tensions admissibles en habitation ,
la chute maxi de tension admissible est de 3% au total ( 2% entre disjoncteur de branchement et tableau de répartition + 1% entre ce même tableau et la servitude soit le point d'éclairage , prises , etc ) .
C'est le tableau 52W de la 15-100 , à ne pas confondre avec les 5% pour les autres usages (exemple: machines en industrie etc ... et sur laquelle beaucoup se basent hélas , entre autre les revendeurs de matériels élec avec lesquels il faut se battre pour leur expliquer, mais on ne désespère pas au boulot, ça commence à rentrer ! )
Les tableaux concernés :
Pour le 6mm2 , je ne comprends pas ?!! Bien sûr qu'il existe en monobrin ...
Syst.1: Audia-flight FL3S, Kelinac 714MG et isoacoustics GAIA II ou FAITAL 3WC-12 pouces Béryllium,Caisson S.V.S SB1000 pro,Atoll CD80se2,Dac FOSTEX HPA8C,Qobuz studio/Lumin U2 mini+Reddo audio/Meraki tweaké et alim MPaudio ,REGA planar 6 et Goldring Eroica LX,Lehmann audio Black Cube SEII ,barrette secteur DIY + Neotech,Esprit Beta G8 modulation + RL04 ,Esprit Celesta G8 H.P.,Audiocadabra Xtrimus4 USB ,meuble Atacama evoque 60-40 SE.
Atelier: Rotel RA-02,Marantz CD5005,Dac SMSL Sanskrit 10th MKII ,alim MPaudio ,Klipsch RB-61 MKII/Monitor audio bronze 2.
Messages : 2,131
Sujets : 10
Inscription : Sep 2019
Type: Particulier
salut Fred
Citation :je voulais juste revenir un peu en arrière concernant les chutes de tensions admissibles en habitation ,
la chute maxi de tension admissible est de 3% au total .............
mille excuse , je ne suis pas sur de comprendre
parce que cela pourrait traduire que pour une utilisation hifi , notamment sur une amplification qui ne dispose pas de régulation interne , qu' il serait tolérable que ,pendant nos écoutes , la tension secteur varie selon la demande en puissance de l 'amplification de quelque chose comme 7 volts (3% de 230v )
à+++++
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
Messages : 2,126
Sujets : 111
Inscription : Nov 2018
Type: Particulier
Localisation: 03290 Dompierre sur besbre
Salut Gonzo ,
Non rien à voir avec ça , je rappelais les règles de l'art uniquement, regarde ce qui est mis dans les tableaux ci-dessus , ce qui est indiqué c'est que entre le PDL et l'utilisation à l'autre bout ( éclairage , prises ) on ne devrait pas dépasser 3% de chute de tension au total , et que dans le cas où le disjoncteur de branchement est placé assez loin( plus de 30 m , en limite de propriété etc ... ) il ne faudrait pas négliger de passer à une section importante pour le câble entre ce disjoncteur et le tableau pour respecter ces 2% , le 1% restant est pour l'utilisation : ce qui nous intéresse , la partie tirée en 2,5 mm2 et qui est donc largement suffisante .
Je ne parle pas de ce qui se passe en amont sur le réseau , donc hors de chez soi , et la fourniture de courant d'enedis aléatoire ( pascal 64 peut en témoigner avec ses 200 volts le soir )
Syst.1: Audia-flight FL3S, Kelinac 714MG et isoacoustics GAIA II ou FAITAL 3WC-12 pouces Béryllium,Caisson S.V.S SB1000 pro,Atoll CD80se2,Dac FOSTEX HPA8C,Qobuz studio/Lumin U2 mini+Reddo audio/Meraki tweaké et alim MPaudio ,REGA planar 6 et Goldring Eroica LX,Lehmann audio Black Cube SEII ,barrette secteur DIY + Neotech,Esprit Beta G8 modulation + RL04 ,Esprit Celesta G8 H.P.,Audiocadabra Xtrimus4 USB ,meuble Atacama evoque 60-40 SE.
Atelier: Rotel RA-02,Marantz CD5005,Dac SMSL Sanskrit 10th MKII ,alim MPaudio ,Klipsch RB-61 MKII/Monitor audio bronze 2.
Messages : 216
Sujets : 8
Inscription : Jan 2022
Type: Particulier
(01-19-2022, 03:12 PM)hug! a écrit : Le multibrin est interdit pour une utilisation domestique, donc là câblage électrique d’une maison est obligatoirement en 1,5 ou 2,5 carré monobrin
Et pour le four et la plaque on fait comment ? Je pense que l'on confond semi-rigide (multi-brins) et fil souple.
Quand j'évoquais le 4mm² c'est dans le câble U1000R2V.
Concernant le raccordement final, on peut utiliser de connecteurs automatique en 6mm² et finir sur la prise en 2,5mm², l'important est que le disjoncteur soit en 16A max.
Audia Flight CD3S=>Oyaide Tunami Terzo V2=>Kinki EX-M1+=>Audioquest Rocket 44=>JMR Voce Grande
Vinyle : Thorens TD126mk2=>Project DS2=>MPC Mélodie
Casque : CD3S=>Canare L4E6S=>Matrix M-Stage=>AKG K701
Messages : 5,750
Sujets : 46
Inscription : Nov 2016
Type: Particulier
Localisation: côte d'or
J’ai parlé du câblage de la maison, pas des appareil
Source serveur Antipodes DX2.Switch Waversa Smarthub.Dac Lampizator Golden Gâte 2
ampli 300B Audio Note Meishu Phono.Enceintes FH en marbre.
Messages : 2,131
Sujets : 10
Inscription : Sep 2019
Type: Particulier
salut Fred
Citation :Non rien à voir avec ça , je rappelais les règles de l'art uniquement,...................
autant pour moi , Fred , j' avais pas capté
tu m 'apprends quelque chose , j' ignorais que la tolérance ( %) s 'appliqué depuis le compteur et non pas du tableau
Citation : il ne faudrait pas négliger de passer à une section importante pour le câble entre ce disjoncteur et le tableau pour respecter ces 2% , le 1% restant est pour l'utilisation
une question
si tu prends une ligne de 2,5mms , avec sa protection de 16 a et une prise mural au bout , prise pas specialement dédié à quoi que ce soit
comment s 'applique le calcul ?
faut partir sur quelle base d' intensité que pourrait fournir par cette prise ?
à+++++++++
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
Messages : 14,133
Sujets : 80
Inscription : Feb 2016
Type: Particulier
Localisation: Pays Basque
(01-19-2022, 11:55 PM)Ludo6027 a écrit : (01-19-2022, 03:12 PM)hug! a écrit : Le multibrin est interdit pour une utilisation domestique, donc là câblage électrique d’une maison est obligatoirement en 1,5 ou 2,5 carré monobrin
Et pour le four et la plaque on fait comment ? Je pense que l'on confond semi-rigide (multi-brins) et fil souple.
Quand j'évoquais le 4mm² c'est dans le câble U1000R2V.
Concernant le raccordement final, on peut utiliser de connecteurs automatique en 6mm² et finir sur la prise en 2,5mm², l'important est que le disjoncteur soit en 16A max.
A propos des gros multi brins rigides : la norme veut que leur terminaison soit sertie.
Oui mais ....
Si c'est mal fait, que le connecteur brandole un peu, c'est pire que sans connecteur car finit par créer de petits arcs électrique et risque de foutre le feu.
C'est ce que j'ai vécu cet été chez moi lorsque le gars avait re construit mon tableau électrique, soi disant dans les règles de l'art.
Heureusement que je m'en suis rendu compte très vite.
Messages : 699
Sujets : 12
Inscription : Jul 2020
Type: Particulier
(01-20-2022, 08:14 AM)Pascal64 a écrit : (01-19-2022, 11:55 PM)Ludo6027 a écrit : (01-19-2022, 03:12 PM)hug! a écrit : Le multibrin est interdit pour une utilisation domestique, donc là câblage électrique d’une maison est obligatoirement en 1,5 ou 2,5 carré monobrin
Et pour le four et la plaque on fait comment ? Je pense que l'on confond semi-rigide (multi-brins) et fil souple.
Quand j'évoquais le 4mm² c'est dans le câble U1000R2V.
Concernant le raccordement final, on peut utiliser de connecteurs automatique en 6mm² et finir sur la prise en 2,5mm², l'important est que le disjoncteur soit en 16A max.
A propos des gros multi brins rigides : la norme veut que leur terminaison soit sertie.
Oui mais ....
Si c'est mal fait, que le connecteur brandole un peu, c'est pire que sans connecteur car finit par créer de petits arcs électrique et risque de foutre le feu.
C'est ce que j'ai vécu cet été chez moi lorsque le gars avait re construit mon tableau électrique, soi disant dans les règles de l'art.
Heureusement que je m'en suis rendu compte très vite.
Une vielle habitude du temps où je travaillais dans le secteur industriel, tous les 6 mois un coup de tournevis sur toutes les vis de votre tableau électrique, chaque disjoncteur, chaque départ… cela fait pas de mal et permet de vérifier si problème il y a..
Messages : 5,378
Sujets : 143
Inscription : Nov 2015
Type: Particulier
Localisation: Dans le granite rose
(01-19-2022, 02:25 PM)Mousiki a écrit : (01-19-2022, 01:47 PM)matrix22 a écrit : Oui j aimerais être rassuré sur ce point. Car il y a bien longtemps dans ma pièce dédiée hifi j ai câblé " in the wall " en multibrins double gaine celle du câble de base bien sûr insérée dans celle réservée aux conducteurs rigides. Prises Legrand à visser. J ai bon ?
Jette un oeil sur ce lien c'est écrit que tu peux mais avec des embouts sertis.
https://professionnels.promotelec.com/fi...-logement/
merci Mousiki
CD Sony -->Isoda--> ampli Denon --> Espace --> Confluence
Ligne secteur : Pangea AC14 --> Wireworld Matrix2 mode repiquage
c.s ampli : Bals type 2 --> sssnake 1 mm2 --> Martin Kaiser 794 type 2
Messages : 2,126
Sujets : 111
Inscription : Nov 2018
Type: Particulier
Localisation: 03290 Dompierre sur besbre
01-20-2022, 05:49 PM
(Modification du message : 01-20-2022, 07:21 PM par fred03.)
(01-20-2022, 07:45 AM)gonzo a écrit : salut Fred
Citation :Non rien à voir avec ça , je rappelais les règles de l'art uniquement,...................
autant pour moi , Fred , j' avais pas capté
tu m 'apprends quelque chose , j' ignorais que la tolérance ( %) s 'appliqué depuis le compteur et non pas du tableau
Citation : il ne faudrait pas négliger de passer à une section importante pour le câble entre ce disjoncteur et le tableau pour respecter ces 2% , le 1% restant est pour l'utilisation
une question
si tu prends une ligne de 2,5mms , avec sa protection de 16 a et une prise mural au bout , prise pas specialement dédié à quoi que ce soit
comment s 'applique le calcul ?
faut partir sur quelle base d' intensité que pourrait fournir par cette prise ?
à+++++++++
Salut Gonzo ,
je n'invente rien , pour l'application des 3% au total depuis le point de livraison ( soit l'ensemble compteur / disjoncteur de branchement qui la plupart du temps sont situés l'un à côté de l'autre ) :
Dans la plupart des habitations , la longueur du câble qui relie le disjoncteur de branchement au tableau est très courte ( souvent dans les 1 mètre ) , donc chute de tension négligeable , il faut donc prendre la chute de tension sur la globalité de la ligne, soit 3% et appliquer la formule citée également dans le document ci-dessus :
L= DeltaU x( 230/100 ) x ( 1/0,046) x ( S/I ) ;
DeltaU = 3%
donc dans ton exemple avec du 2,5 mm2 et admettons 16A max comme courant d'emploi ( soit la limite de son disjoncteur PC , ce qui est rare en utilisation constante ) avec 3% , on peut aller jusqu'à 24 mètres environ de ligne à tirer en 2,5 .
Si le courant d'emploi est d'on va dire 10A ( je précise bien , courant d'emploi ) , là on passe à 38 mètres environ de ligne à tirer max en 2,5 .
Donc en résumé , la longueur standard dans la plupart des habitations de surface habituelle , on est donc largement bon pour du 2,5 mm2 sur les longueurs , à part avoir un château avec des prises à tirer à l'autre bout du Donjon !
Après , passer en 4 mm2 , 6 mm2 , pourquoi pas ? mais franchement pas convaincu de l'utilité et du ressenti sur l'écoute.
Par contre , par contre , et ça j'en reste persuadé ( merci à RASTABILL pour m'avoir permis de faire le RL04 et de constater l'influence des matériaux et isolants ) et qu'il vaut mieux se concentrer comme tu l'avais dit GONZO , sur l'isolation des conducteurs et son influence ( silicone , etc .. ) , donc de rechercher sur ces pistes là pour une ligne dédiée , voir blindage peut-être , l'espacement entre les conducteurs dans la gaine ( air ? ) , et ça un câble style R02V ou INWALL mis directement dans une gaine ne le permet pas .
Syst.1: Audia-flight FL3S, Kelinac 714MG et isoacoustics GAIA II ou FAITAL 3WC-12 pouces Béryllium,Caisson S.V.S SB1000 pro,Atoll CD80se2,Dac FOSTEX HPA8C,Qobuz studio/Lumin U2 mini+Reddo audio/Meraki tweaké et alim MPaudio ,REGA planar 6 et Goldring Eroica LX,Lehmann audio Black Cube SEII ,barrette secteur DIY + Neotech,Esprit Beta G8 modulation + RL04 ,Esprit Celesta G8 H.P.,Audiocadabra Xtrimus4 USB ,meuble Atacama evoque 60-40 SE.