Ligne électrique dédiée au système HIFI
#11
Deuxieme tableau dedié, je n'osais pas en parler, mais en fait, c'est ce que j'ai fait par la force des choses,ma piece musique etant ..au fond du jardin..
Donc un Y en sortie compteur, 25 metres de ...10 carrés qui debouchent sur ce deuxieme tableau, et c'est la ou je voulais en venir, une terre DEDIEE, sans aucun lien avec la terre de la maison... Quand la Hifi fonctionne, en fait, il n'y a rien d'autres qui tire sinon des points d'eclairage et un chauffage electrique l'hiver qui ne doit pas etre perturbateur......
Faire une terre dediee a la ligne audio pourrait il etre un bon plan?



Répondre
#12
Vous ne pensez pas que c est le dernier mètre du câble secteur qui fait la différence? Et la multiprise ...
J ai une ligne dédiée mais c est pas ça qui a fait la différence chez moi.
Les c.s sources et ampli ne sont pas blindés. Celui de la multi oui...
CD Sony -->Isoda--> ampli Denon --> Espace 
--> Pangea Xtreme cuivre tellurium --> Confluence
Ligne secteur : Pangea AC14 --> Wireworld Matrix2 mode repiquage





Répondre
#13
(01-03-2022, 10:08 PM)matrix22 a écrit : Vous ne pensez pas que c est le dernier mètre du câble secteur qui fait la différence? Et la multiprise ...
J ai une ligne dédiée mais c est pas ça qui a fait la différence chez moi.
Les c.s sources et ampli ne sont pas blindés.  Celui de la multi oui...

mes meilleurs vœux à vous tous 

Si je peux me permettre ! 

La ligne complète à une signature sonore ! Donc elle est à bichonner ?

(01-03-2022, 11:59 PM)Bil17 a écrit :
(01-03-2022, 10:08 PM)matrix22 a écrit : Vous ne pensez pas que c est le dernier mètre du câble secteur qui fait la différence? Et la multiprise ...
J ai une ligne dédiée mais c est pas ça qui a fait la différence chez moi.
Les c.s sources et ampli ne sont pas blindés.  Celui de la multi oui...

mes meilleurs vœux à vous tous 

Si je peux me permettre ! 

La ligne complète à une signature sonore ! Donc elle est à bichonner  Smile
Répondre
#14
(01-03-2022, 10:08 PM)matrix22 a écrit : Vous ne pensez pas que c est le dernier mètre du câble secteur qui fait la différence? Et la multiprise ...
J ai une ligne dédiée mais c est pas ça qui a fait la différence chez moi.
Les c.s sources et ampli ne sont pas blindés.  Celui de la multi oui...

En tout cas chaque changement d'element depuis la prise murale aux IEC des appareils, en passant par le cable multi et la multiprise aura été source d'evolution notable, chez moi... La theorie du dernier metre semblerait donc insuffisante...



Répondre
#15
(01-04-2022, 12:52 AM)Le Moine Bleu a écrit :
(01-03-2022, 10:08 PM)matrix22 a écrit : Vous ne pensez pas que c est le dernier mètre du câble secteur qui fait la différence? Et la multiprise ...
J ai une ligne dédiée mais c est pas ça qui a fait la différence chez moi.
Les c.s sources et ampli ne sont pas blindés.  Celui de la multi oui...

En tout cas chaque changement d'element depuis la prise murale aux IEC des appareils, en passant par le cable multi et la multiprise aura été source d'evolution notable, chez moi... La theorie du dernier metre semblerait donc insuffisante...

+1 
Le dernier mètre est certes important.... mais pas que.
Le courant, ça se bichonne  Wink

J'ai lu ici que certains remplacent leur disjoncteur par un fusible.
Cépakon , faudrait que je fasse l'essai.
Répondre
#16
salut à tous

Citation :Faire une terre dediee a la ligne audio pourrait il etre un bon plan?

salut le Moine Bleu

en introduction Angel
je ne sais comment te dire cela , mais ........le sujet est assez sensible ( en tout cas pour moi ,humble électricien  Angel )
car il est interdit de disposer chez soit ,dans un même bâtiment ,de deux terres distingue , indépendante 
cela pour des questions de securité ,avant tout pour les personnes , mais aussi des biens
du faite que l 'on peut ce retrouver avec une difference de potentiel présente entre ces deux circuits de terre et les masses des elements y étant raccordées  
une DDP qui peut être engendré par de multiples phénomènes  ( foudre ;courant tellurique , difference de resistance entre chaque circuit et j' en passe )

ayant conscience qu'une mise œuvre d'une terre dédié n' est pas totalement sans risque (et hors normes  )
perso, je ne m 'aventurais pas à conseiller de le mettre en œuvre pour une question de  responsabilité



 
enfin ....cela ne ma pas empêcher de le realiser ,pour mon systeme ,ayant pris mes propres responsabilités en connaissance de cause , en créant des circuits de terre ,indépendant du reste de la casa
et en prenant  quelques précautions pour eviter d'éventuel  souci ,pour moi , mon entourage et le matériel  

donc , pour ce faire , j 'ai prêté attention à ce qu' il ne soit pas possible de venir rentrer en contact avec l' un des elements constituant non systeme ( y comprit ceux qui peuvent être  déporté mais étant  lié via une liaison audio ou vidéo )
avec des autre elements de la vie ...plus courante ...étant raccordés sur l'autre terre (celle officiel Big Grin )
 et  en incluant la non possibilité de rentrer en contact ( à moins de le vouloir vraiment Tongue ) avec  une moindre partie constituant  ces différents circuits de terre (couteau /piquet/cuivre nu, etc ) et realiser une mesure pour s'assurer que ça valeur rentre dans les clous

par contre ,n 'ayant pas essayer moins même ,je me demande si à elle seul  ,la mise en œuvre d' une terre dédié soit aussi efficace que cela ........parce que cette terre va fini par venir côtoyer via les câbles secteur ,les conducteurs actif qui trimbale toute sorte de saloperie présent sur le secteur et que par induction , une partie plus ou moins importante de ces parasites secteur va se retrouver sur cette terre

à mon humble avis ,je pense que pour un résultat optimale qui faut netoyer le secteur en 1er lieu et que la mise en place d'une terre dédié est ,en quelque sorte la cerise sur le gâteau

enfin ...je le pense ......d’abord s'occuper du secteur

pour le partage , me concernant Angel comment je mis suis prit
dans mon cas en utilisant des transfo "" d’isolement ""

[Image: 4unf.png]
c 'est un régime de neutre TN -G (G pour gonzo Tongue Big Grin )
la particularité ,ici ,est que je me suis servir de la terre font de fouille (25mm2)comme liaison terre entre les elements raccordés et leur transfo assigné

 des ou un transfo symetriseur  , bien sûr ,auraient pu être utilisé avec leur point milieu raccordé à une terre dédié
le truc top moumoute Smile étant totalement séparé du secteur  et de la terre "" domestique ""


Citation :+1 
Le dernier mètre est certes important.... mais pas que.
Le courant, ça se bichonne 

même avis
c'est deux choses differentes qui se complémentent

à++++++++
my systeme "Phifi"
 source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
 enceintes Infinity Kappa 9a
 Dcx 24/96 modifié 
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un  Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy







Répondre
#17
Sacré choix Gonzo, c’est pas le premier audiophile venu qui ira aussi loin Big Grin ton 6 carré par contre c’est du multibrin / gros brins je suppose, personnellement chaque cable de ce type que j’ai essayé par curiosité pour faire du cable secteur apportait des duretés de par l’aspect multibrin, j’ai une grosse préférence pour le 2.5 monobrin classique (sachant qu’un système complet tournerait sur une simple ligne 2.5 sans inconvénient, sauf à avoir des amplis monstrueux pompant autant que ma C-zero en cours de charge (cela ne doit pas exister à priori, ou chez très peu d’audiophiles ici bas).

Tant qu’on colle pas une ligne dédiée en gros multibrin baveux audiophile d’audiophonics qui n’a rien à faire sur une ligne électrique murale Big Grin Attention aux marques soit disant audiophiles qui font du chiffre, n’est il pas plus intéressant de passer 4 gaines pré filées parallèles en 2.5 rigide qu’un gros cable blindé même en rigide? (Sauf si on ne peut pas les mettre collées les unes aux autres pour éviter des boucles de masse). Un cable par bloc mono, un pour les sources analogiques, un pour les numériques Smile Ou autre affectation au choix. On peut prévoir un transfo symétriseur sur une des lignes, transfo collé proche du tableau électrique du coup pour ne pas l’entendre.

Bref plein de choses rationnelles possibles peut être avant de penser comme les marques audiophiles voudraient faire penser.

https://www.kenzai.fr/gaines-et-accessoi...3g25_bnv_j

Ou

https://www.kenzai.fr/gaines-et-accessoi...etre-20_mm
La hifi est femme. Imparfaite par nature, on la choisit pour ce qu'elle a, pas pour ce qu'elle dit avoir. Mais si on voit ses défauts avant ses qualités, on est pas fait pour en avoir une, mieux vaut se soulager sous la douche, en écoutant la radio.

Ventes  à venir ou en cours (MP si intéressé pour en discuter): Albedo, Leedh E2 Glass, Coincident Statement Linestage, blocs mono Coincident SE845 Turbo, Avantgarde Uno XD
Répondre
#18
Une question : est-ce que le niveau de résistance de la terre, au delà de sa conséquence sur la tension de sécurité (100 ohms et 50v théorique) a un impact sur nos appareils et la qualité audio perçue ?
J'ai déjà dit que j'étais une buse en électricité.
Mais quel est l'impact pour 3 installations différentes :
1 à la norme 100 ohms
1 à 75 ohms
et le dernier au dessus de 100... 120 ?

Je ne sais pas si cela est réaliste.
! Mon installation !
ROON + HQP / Hdplex H3-i5 > DST-00 Diretta > HOLO Spring 3 > SQM > Benchmark AHB2 / Recital Audio Illumine HEFA // Upload IMG  // 
Répondre
#19
Les fabricants diront tous qu'il faut que leurs appareils soient reliés à la terre.
Mais en pratique... certaines électroniques n'aiment pas.
Mon Jadis fait ron ron avec le terre reliée, pas ron ron sans la terre.
Mon ancien DAC Hegel sonnait mieux sans la terre.
C'est à prendre au cas par cas (à mon avis)
Répondre
#20
salut
Nico

merci pour ce retour d 'experience

Citation :ton 6 carré par contre c’est du multibrin / gros brins je suppose,

oui , c' est bien cela ........



Citation :personnellement chaque cable de ce type que j’ai essayé par curiosité pour faire du cable secteur apportait des duretés de par l’aspect multibrin, j’ai une grosse préférence pour le 2.5 monobrin classique.......

je pense comprendre ton ressentit , j 'avais à l' époque (il y a une vingtaine d' années ) essayé divers section de câblé elec que j' avais sous la main , de mémoire du 2,5 mm2 /du 6 et même du 10 et peut être plus ...
bon .......en tout cas , c 'est le 6mm2 que j 'avais retenue 

Citation :sachant qu’un système complet tournerait sur une simple ligne 2.5 sans inconvénient

je serais bien incapable de te dire combien consomme en crête l' amplification de mon systeme sous un volume d' écoute plutôt... soutenu (4 amplis totalisant, coté alim ,quelque chose comme 4000 va Angel )
mais , je pense que cela doit tirer pas mal de jus ( mes enceintes principale étant de vrais gouffres Blush )
ce qui a peut être pesé dans la balance concernant  le choix de la section l'hors de la mise en œuvre

 un 4mm2 (monobrins ) aurait été surement un bon compromis ?
ou par curiosité , ce type de câble ...
[Image: y4hb.jpg]
2 x 5 conducteurs monobrin ,9 dixième, isolant à base de silicone
mais .........je ne le s'aurait jamais Blush (pour  des raisons d 'accessibilité afin de pouvoir passer un nouveaux câble pour essai )

comme qui dirait ....il est un trop tard pour moi ... Cool


salut Zaurux
Citation : Une question : est-ce que le niveau de résistance de la terre, au delà de sa conséquence sur la tension de sécurité (100 ohms et 50v théorique) a un impact sur nos appareils et la qualité audio perçue ?
J'ai déjà dit que j'étais une buse en électricité.
Mais quel est l'impact pour 3 installations différentes :
1 à la norme 100 ohms
1 à 75 ohms
et le dernier au dessus de 100... 120 ?

pour ma part, je ne serais te répondre
la seul chose que j' ai pu remarqué , c'est que pour 2 de mes amplis ( ayant à l origine une connexion avec la terre ) c est que pour eux , avec ou sans connexion à la terre , cela ne change rien , ou en tout cas , rien que ne n' est pu percevoir
par contre , ma source cd , elle ,semble y être sensible   ,ne pouvant l expliquer et je ne sachant si il y a corrélation ,la seul chose que j 'ai remarqué techniquement parlant, est que celle si dispose en interne d 'un filtre secteur raccordé à la terre

comme le dit Pascal .....c 'est surement ""au cas par cas ""

ps :
le faite de ne pas raccorder la terre sur un element qui demanderait  """normalement ""de l' être , revient à avoir une resistance de terre infiniment grande

je m 'avance un peu .. Angel .mais je ne pense pas que des ""pouillèmes""  d'ohms en terme de valeur de terre ( genre la difference entre 50 ou 150 ) puisse interférer à ce point à l 'écoute

ayant deja lu que sur certain elements , entre la mise à la terre de l 'enveloppe métallique et la masse audio qu'il il est parfois possible de trouver une resistance ( genre 100 ou 50 ohms ) mise en série .....à partir de là , l 'on peut ce poser la question si la valeur de la terre tout au moins dans une """certaine limite"" peut vraiment nuire à l 'écoute ?

à++++++
my systeme "Phifi"
 source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
 enceintes Infinity Kappa 9a
 Dcx 24/96 modifié 
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un  Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy







Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Quelle multiprise pour mon système ? coolsound 6 1,149 06-21-2024, 02:48 PM
Dernier message: coolsound
  Question ligne direct compteur MusicIsTheAnswer 40 31,025 04-14-2024, 02:29 AM
Dernier message: Fredo31
  câble pour ligne électrique séparée jean-luc 9 9,250 04-14-2024, 02:26 AM
Dernier message: Fredo31
  Énième fil sur aide à l’installation d’une ligne dédiée TBM 142 41,743 03-23-2023, 01:15 PM
Dernier message: TBM
Big Grin Ligne dédiée avec prise schuko Robson 9 5,422 09-25-2022, 08:12 AM
Dernier message: TBM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 8 visiteur(s)