02-03-2020, 02:10 PM
n
Je pense que pour l'alim 12V Audiophonics c'est 1,25A (2A pendant 5 minutes) au TOTAL pour les 2 sorties et non deux fois 1,25A, ce qui fait 15 watts au total, si le Meraki en consomme 13 c'est bon, plus le netgear 2,7W (documentation?) ça fait 15,7W! à voir?
(02-03-2020, 12:29 PM)Razmote a écrit : ha mince… tu es sur de l'ampérage du Meraki ?
Parce que si c'est effectivement 2,5A, les 2 sorties de l'alim Audiophonics font 1,25A chaque !
Dans la doc il y a marqué :
MS-220-8P Power consumption : 13 - 149 W.
MS-220 Power consumption : 5 - 10 W.
https://meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki_...ompact.pdf
Calculating BTU Consumption for Cisco Meraki Products :
Device Model Watts Full Load
MS220-8 10 34.12
MS220-8P 159 542.53
https://documentation.meraki.com/MR/Othe...i_Products
Sachant que j'ai viré l'alim 12 et 56V, le mien devrait consommer que 10W.
Ca craint pas non ?
Je pense que pour l'alim 12V Audiophonics c'est 1,25A (2A pendant 5 minutes) au TOTAL pour les 2 sorties et non deux fois 1,25A, ce qui fait 15 watts au total, si le Meraki en consomme 13 c'est bon, plus le netgear 2,7W (documentation?) ça fait 15,7W! à voir?