Note de ce sujet :
  • Moyenne : 4.67 (3 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Passez au courant symétrique !
Bonjour chakiwi,

Ok, j'en ai mis un pour commencer.

@Nard, Ok pour les 10%
eRED-DOCK -> SABAJ A30a -> Dynaudio Focus 140
Répondre
Tu ne relie pas le secondaire à la terre chez toi chakiwi, une raison?

Autre question, qu'avez-vous installé comme dispositif de sécurité au secondaire?
eRED-DOCK -> SABAJ A30a -> Dynaudio Focus 140
Répondre
Les fusibles d'origine dans les appareils  Big Grin
Répondre
(05-03-2020, 03:41 PM)Pascal64 a écrit : Les fusibles d'origine dans les appareils  Big Grin

Idem Pascal pour les protections.
Quand à la terre je vous engage à la mettre par sécurité perso (mais là ça n'engage que moi) je ne le mets pas pour éviter les remontées de possible perturbations électriques.
Ce faisant je prend un risque c'est la raison pour laquelle j'insiste ne le faites pas.
Répondre
Soit le secondaire n'est pas relié à la terre et c'est alors un transfo d'isolement. La seule protection à prévoir est alors un fusible ou un disjoncteur d'intensité pour les matériels. Cela n'empêche pas de relier les masses métalliques ou les masses électriques basse tension à la terre si on le souhaite. Il n'y a pas besoin de différentiel car le potentiel étant flottant, il n'y a pas de circuit qui se boucle sur la terre en cas de contact.

Soit le secondaire est relié à la terre par un point milieu, c'est alors un symétriseur. Dans ce cas, outre les fusibles ou disjoncteurs d'intensité pour protéger le matériel, il faut un différentiel 30mA au secondaire pour protéger les personnes. Celui du tableau électrique sera inopérant. Il faut respecter la mise à la terre des masses métalliques pour la sécurité
Pluie du matin n'arrête pas le sous-marin
Répondre
(05-03-2020, 04:36 PM)Nard a écrit : Soit le secondaire n'est pas relié à la terre et c'est alors un transfo d'isolement. La seule protection à prévoir est alors un fusible ou un disjoncteur d'intensité pour les matériels. Cela n'empêche pas de relier les masses métalliques ou les masses électriques basse tension à la terre si on le souhaite. Il n'y a pas besoin de différentiel car le potentiel étant flottant, il n'y a pas de circuit qui se boucle sur la terre en cas de contact.

Soit le secondaire est relié à la terre par un point milieu, c'est alors un symétriseur. Dans ce cas, outre les fusibles ou disjoncteurs d'intensité pour protéger le matériel, il faut un différentiel 30mA au secondaire pour protéger les personnes. Celui du tableau électrique sera inopérant. Il faut respecter la mise à la terre des masses métalliques pour la sécurité

Tout a fait d'accord et c'est pour ça que j'insiste faites le comme Nard l'indique et pas autrement.
Répondre
@Pascal64, Ok reprise de ce qu'on disait sur le topic Jadis.

Mais pour moi hors de question d'un transfo par appareil. Soit ça fonctionne sur l'ensemble, soit je ne le fais pas.
Le transfo il sera hors pièce d'écoute, je veux bien mettre 2000VA, mais pour l'ensemble Wink

Je prends donc le topic en cours.

Je souhaite
- absolument mettre une protection aux personnes sur le secondaire.
- que ce soit la prise du salon dédiée qui soit symétrisée (transfo en amont)

Je dois alors absolument mettre un différentiel sur le secondaire si j'ai une pseudo terre depuis le secondaire c'est ça ? Ou je peux tirer la terre du primaire à la prise qui aura donc les 2 phases du secondaire et la terre normale de la maison. Ca marche aussi. ?

Il me faut déjà un transfo de 2kVA, un correct, bon rendement, pour le bruit il ne sera pas dans la pièce, pas trop cher, ça existe ?
En analogik' : Mange-disque Fisher-Price, bras Mentonb, cellule Crado scotchée 3
En démat' iPhone double sim SD Wish, Alim semi régulée compacte 5V 2A AmazonBasic, câble USB rose Boulanger 
Enceinte Ikea Symfonisk, découplage feutre Castorama, ampoule variable 
Cables secteur 220v, prises Legrand Mosaic, pots ElectoDepot (moins de bruit que les Akrapovic)







Répondre
C'est le choix que j'ai fait, un seul transfo, loin du salon.

Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu appelles pseudo-terre au secondaire. Dans un symétriseur, le point milieu du secondaire est relié à la terre. Il faut alors prévoir un différentiel 30mA 4 pôles qui coupera les deux phases.

Il ne doit y avoir qu'une seule terre, donc la prendre sur l'embase IEC qui reçoit le câble secteur véhiculant la terre de la maison est parfait. Tu dois aussi relier à cette terre le boîtier métallique (gratter la peinture et placer une rondelle à ailette) de ton symétriseur et l'écran électrostatique éventuel du transfo.

Tu as le choix chez ABL ou Conrad pour les transfos, voir les pages de ce fil
Pluie du matin n'arrête pas le sous-marin
Répondre
Celà va fonctionner sur l'ensemble , aucun souci mais un nouveau gros gap sera franchi en en installant 1 transfo par appareil. 
Cela évite que les pollutions générés par appareils eux mêmes se transmettent entre eux ... et là, c'est le top du top.

Avec 2 transfos, déjà on est pas trop mal 
Ampli > 1 transfo
Sources > 1 transfo 

Modèle du transfo pour ton Jadis en 1600va 

https://www.conrad.fr/p/transformateur-d...pe=suggest

En 2000va

https://www.conrad.fr/p/transformateur-d...pe=suggest

20 kg pour le premier , 25 kg pour le second  Big Grin

Si tu prends plusieurs transfos, pour tes sources, tu peux choisir plus petit

Dernière chose : derrière un symetriseur, le cordon secteur a tjrs de l'importance - peut être un peu moins mais il ne faut pas croire que l'on peut s'en passer
Répondre
C'est ce que j'ai installé pour alimenter mes sources. J'ai été obligé de le mettre dans la pièce d'à coté (à proximité du tableau dédié) tellement il fait du bruit quand il est chaud. Dans la pièce d'écoute c'est impossible.

Par contre le gap est incontestable c'est vrai.
Système 1: Voyd Valdi + AT160ML/ Tuner Revox B260S/ Revox B77MKII/Méridian Transport CD200 ou RPI4 Volumio--->Ideon 3R USB Renaissance mk2/ EisenDac srpp 5725/ ARC SP6B/Counterpoint SA-3000 / Metaxas Charisma II/ Audio Research D76/ Studer A68/ Krell KS50MKII/ Quad ESL 63  Pro sur pieds Arcici/Quad ESL 57

Système 2: .....Cambridge CXN ou RPI4 Volumio/ Dac R2R 1865 Nos/ Quad 33/ Metaxas CharismaII/ Quad 303/ LS3/5A 11 ohms
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Passez aux batteries ! Jacques92 19 771 Il y a 1 heure
Dernier message: Jacques92
  Symétriseur de courant & Cie Olivier 405 391,575 04-03-2022, 01:17 AM
Dernier message: JPDV
  Liaison symétrique / asymétrique Philippe38 14 18,378 03-12-2018, 03:46 PM
Dernier message: Rudy27930
  Câble symétrique HD650 demat 8 17,311 02-20-2018, 01:01 PM
Dernier message: trobogoss
  Liaison symétrique et masse active (traduction littérale) larsouille 30 29,724 10-20-2017, 11:28 AM
Dernier message: audyart

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 8 visiteur(s)