(Secteur) Installation électrique domestique
#11
Que ce soit du HO7VU, VGV, HO7RNF, RO2V et autre St Frusquin, cela n'a strictement aucune importance pour une ligne standard 16 A. Wink

Pour un différentiel 30 mA, il faut minimum 100 Ohms de terre, pour l'audio, on s'en cogne, c'est juste pour la sécurité des personnes. 

Par contre comme je dis en permanence, il faut séparer la terre du commun 0V tout en le reliant à la masse (carcasse) pour être conforme NFC.

On peut relier aussi une capa de l'ordre du pif entre la carcasse (masse) et le commun (0V) il faut bien entendu que le 0V soit séparer de la terre à la base, ceci dit, je n'ai jamais eu de problème de ronflette avec ma platine vinyle Smile 

cdt.Gilles
Répondre
#12
J’ai ouvert à nouveau cette discussion afin de donner qq repères de base aux débutants.
Après avoir demandé l’avis de Chet.
Philippe
 source vinyle VPI Classic 2 , Alimentation SDS, MC  Transfiguration Proteus, pré Sutherland 20/20, modulation Transparent Supra
source CD , NaimCDS 3/Xps - Hiline 
Naim 282/Hicap DR/300
tuner Cyrus , antenne Fanfare ,
Bluesound node 2/Dac Naim Audio 
Enceintes Sonus faber Olympica 3 - Transparent HP
... 2 lignes dédiées et Furutech.
Répondre
#13
Oui oui, c'est une bonne idée !
Répondre
#14
Ce qui m'étonne, c'est que certains fabriquent en DiY des câbles secteurs ou en testent du marché.
Normalement, ça répond au modèle RLC... Mais peu sont ceux qui mesurent la valeur de leur terre.
ET... La terre ne contribue t’elle pas à écouler les courants de fuite ?
[Image: controleur-mesureur-de-boucle-de-terre-t...tative.jpg]
Ce n'est pas toi qui aimes la Musique... Mais la Musique qui te fait aimer... Thierry.
Mon contexte : http://www.living-leedh.com/?page_id=528
Répondre
#15
Bonjour.
peut-on mesurer la valeur de la terre sans appareil spécial? avec un simple multimètre, par exemple ?
Répondre
#16
(04-20-2019, 01:24 AM)gils a écrit : Que ce soit du HO7VU, VGV, HO7RNF, RO2V et autre St Frusquin, cela n'a strictement aucune importance pour une ligne standard 16 A. Wink

Pour un différentiel 30 mA, il faut minimum 100 Ohms de terre, pour l'audio, on s'en cogne, c'est juste pour la sécurité des personnes. 

Par contre comme je dis en permanence, il faut séparer la terre du commun 0V tout en le reliant à la masse (carcasse) pour être conforme NFC.

On peut relier aussi une capa de l'ordre du pif entre la carcasse (masse) et le commun (0V) il faut bien entendu que le 0V soit séparer de la terre à la base, ceci dit, je n'ai jamais eu de problème de ronflette avec ma platine vinyle Smile 

cdt.Gilles

Rectificatif pour la valeur de la résistance de terre c’est 100 Ohms MAXI...
Plus faible est sa valeur et c’est...

(04-20-2019, 01:11 PM)Vicaire a écrit : Bonjour.
peut-on mesurer la valeur de la terre sans appareil spécial? avec un simple multimètre, par exemple ?

Non il te faut un appareil spécial qui injecte une tension de 500V continu, mesure le courant correspondant et en dédit la valeur de la résistance.
Le multimètre en position ohmmètre n’est donc pas adapté à ce genre de mesures. La valeur qu’il indiquera ne peut donc être fiable...

Plus faible est la valeur de la résistance de terre et mieux c’est... 
dsl, foutue tablette...
Prise murale Furutech FT-SWQ NCF, CS TWL7+ sur barette Vibex One7R, CS TWL10+ sur Streamer/Dac Teac UD701N, modulation Rasta RL14 Gold,  blocs mono Xindak PA1-CS Pangea AC 14SE MKII, HP PEL Alycastres S2, HP Duelund (12+16+20).
Demat Freebox sur alim DC J92 & DC18+, RJ45 Duo Logilink Flat awg30 CCA sur cascade Meraki MS220 tweaké condo sur alim DC J92 double & DC13+ & DC15, 1Attack Flat awg32/7 Cu. 



Répondre
#17
(04-20-2019, 02:55 PM)davidhifi a écrit :
(04-20-2019, 01:24 AM)gils a écrit : Que ce soit du HO7VU, VGV, HO7RNF, RO2V et autre St Frusquin, cela n'a strictement aucune importance pour une ligne standard 16 A. Wink

Pour un différentiel 30 mA, il faut minimum 100 Ohms de terre, pour l'audio, on s'en cogne, c'est juste pour la sécurité des personnes. 

Par contre comme je dis en permanence, il faut séparer la terre du commun 0V tout en le reliant à la masse (carcasse) pour être conforme NFC.

On peut relier aussi une capa de l'ordre du pif entre la carcasse (masse) et le commun (0V) il faut bien entendu que le 0V soit séparer de la terre à la base, ceci dit, je n'ai jamais eu de problème de ronflette avec ma platine vinyle Smile 

cdt.Gilles

Rectificatif pour la valeur de la résistance de terre c’est 100 Ohms MAXI...
Plus faible est sa valeur et c’est...

(04-20-2019, 01:11 PM)Vicaire a écrit : Bonjour.
peut-on mesurer la valeur de la terre sans appareil spécial? avec un simple multimètre, par exemple ?

Non il te faut un appareil spécial qui injecte une tension de 500V continu, mesure le courant correspondant et en dédit la valeur de la résistance.
Le multimètre en position ohmmètre n’est donc pas adapté à ce genre de mesures. La valeur qu’il indiquera ne peut donc être fiable...

Plus faible est la valeur de la résistance de terre et mieux c’est... 
dsl, foutue tablette...

OK merci !!
sur youtube un mec mesure sa terre avec un multimètre en position courant alternatif. Entre l'une des bornes (neutre, peut être) et la terre, on doit avoir moins de un.
Moi j'ai obtenu OO6....
mais j'ignore ce que vaut cette mesure.
https://www.youtube.com/watch?v=KfGopeclRSk
Répondre
#18
La vidéo montre des relève de la tension en Volt entre les bornes phase et neutre 230V, entre neutre et PE (borné de « terre « ) le plus proche de 0 V et entre phase et terre 230 V. Cela montre juste que le PE est bien relié à la terre mais cela ne te donne en aucun cas la valeur de la résistance de la terre...
Donc si tu veux mesurer sa valeur il te faudra un appareil spécifique pour la mesure de la résistance de terre.
Prise murale Furutech FT-SWQ NCF, CS TWL7+ sur barette Vibex One7R, CS TWL10+ sur Streamer/Dac Teac UD701N, modulation Rasta RL14 Gold,  blocs mono Xindak PA1-CS Pangea AC 14SE MKII, HP PEL Alycastres S2, HP Duelund (12+16+20).
Demat Freebox sur alim DC J92 & DC18+, RJ45 Duo Logilink Flat awg30 CCA sur cascade Meraki MS220 tweaké condo sur alim DC J92 double & DC13+ & DC15, 1Attack Flat awg32/7 Cu. 



Répondre
#19
Avec un volmetre c'est possible en maison individuelle  mais c'est une galère avec
plusieurs piquets de terre .  Dodgy

Un testeur spécifique a indiqué chez moi une valeur moyenne de 17 Ohms sur une quinzaine de prises testées 
Et mis en évidence qu'une prise qui alimentait mon HC était en inversion de phase ..

Appareil très précieux donc ..
 Il faudrait cependant que nos fabricants de matos 
D'une respectent la norme NF  ( ou l'usage )
Phase sur la PIN droite en regardant le connecteur EIC du châssis . 
@ défaut 
Que les  fabriquants repèrent la dite phase sur les connecteurs EIC par un point rouge ou noir ou bleu 
BMC l'a fait pour mon ampli mais pas pour le DAC ni.le lecteur CD 
J'ai considéré que l'ampli faisait référence 

Rien sur la foultitude d'autres materiels chez moi
Accuphase inclus  Dodgy
Il m'arrive rarement d'admettre des choses sans les comprendre totalement .. Idea
Mais cela m'arrive !
Répondre
#20
(04-20-2019, 05:10 PM)Vicaire a écrit :
(04-20-2019, 02:55 PM)davidhifi a écrit :
(04-20-2019, 01:24 AM)gils a écrit : Que ce soit du HO7VU, VGV, HO7RNF, RO2V et autre St Frusquin, cela n'a strictement aucune importance pour une ligne standard 16 A. Wink

Pour un différentiel 30 mA, il faut minimum 100 Ohms de terre, pour l'audio, on s'en cogne, c'est juste pour la sécurité des personnes. 

Par contre comme je dis en permanence, il faut séparer la terre du commun 0V tout en le reliant à la masse (carcasse) pour être conforme NFC.

On peut relier aussi une capa de l'ordre du pif entre la carcasse (masse) et le commun (0V) il faut bien entendu que le 0V soit séparer de la terre à la base, ceci dit, je n'ai jamais eu de problème de ronflette avec ma platine vinyle Smile 

cdt.Gilles

Rectificatif pour la valeur de la résistance de terre c’est 100 Ohms MAXI...
Plus faible est sa valeur et c’est...

(04-20-2019, 01:11 PM)Vicaire a écrit : Bonjour.
peut-on mesurer la valeur de la terre sans appareil spécial? avec un simple multimètre, par exemple ?

Non il te faut un appareil spécial qui injecte une tension de 500V continu, mesure le courant correspondant et en dédit la valeur de la résistance.
Le multimètre en position ohmmètre n’est donc pas adapté à ce genre de mesures. La valeur qu’il indiquera ne peut donc être fiable...

Plus faible est la valeur de la résistance de terre et mieux c’est... 
dsl, foutue tablette...

OK merci !!
sur youtube un mec mesure sa terre avec un multimètre en position courant alternatif. Entre l'une des bornes (neutre, peut être) et la terre, on doit avoir moins de un.
Moi j'ai obtenu OO6....
mais j'ignore ce que vaut cette mesure.
https://www.youtube.com/watch?v=KfGopeclRSk

valeur mini est bien sûr un maxi pour la valeur ohmique d'une valeur de terre pour un diff 30 mA Wink
ça sert surtout avec un dispositif différentiel pour l'EDF à éviter les voles d'électricités.

la terre et le neutre ont même potentiel (0V) , il est normal que vous obteniez proche de 0 Ohms, la valeur est souvent dans les 30 Ohms qui correspond à votre valeur ohmique de terre. 

cdt.Gilles

I
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Conseils installation Thibaut69 11 482 12-14-2024, 03:23 PM
Dernier message: Galak19
  Quels câbles choisir (ampli/HP) pour une première installation ? Vin75 29 11,790 09-05-2023, 02:56 PM
Dernier message: JosephN
  Evolution cablage installation dématérialisée jean-luc 4 3,110 07-16-2022, 10:37 AM
Dernier message: jean-luc
  quels câbles pour nouvelle installation Géjay 15 11,186 05-11-2021, 05:39 PM
Dernier message: Géjay
  Câbles pour installation Marantz - Focal - Audio Technica - TV tab 4 8,036 01-02-2020, 01:26 PM
Dernier message: Copiattyright

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)