Question....brulante
#21
Toutes tes prises sont chaudes ou seulement une ?
Répondre
#22
(07-21-2018, 02:01 PM)vanouille a écrit : Suis en 2.5 sur ligne dédiée...euh... j y connais rien..ça peut pas venir du disjoncteur des fois??

Non sinon cela aurait déjà cramé. Mais comme je te l'ai dit resserre tous tes dijoncteurs.
Et comme l'a expliqué Nico plus en détail, cela provient sûrement de ta prise murale ou bien de la fiche shucko que tu lui enfiches.
C'est rien de grave puisque pris à temps.
la boite à musique: 

http://forum-hifi.fr/thread-2392.html
Répondre
#23
(07-21-2018, 02:01 PM)vanouille a écrit : Suis en 2.5 sur ligne dédiée...euh... j y connais rien..ça peut pas venir du disjoncteur des fois??

Ça chaufferait au disjoncteur si mauvais contact à cet endroit.... cherches pas compliqué, ça chauffe là où ya défaut de contact, ni moins, ni plus. Vérifier le serrage des cables au disjoncteur ne coute rien cela dit, mais pas de rapport avec le souci rencontré, ce serait un second défaut indépendant du premier.
La hifi est femme. Imparfaite par nature, on la choisit pour ce qu'elle a, pas pour ce qu'elle dit avoir. Mais si on voit ses défauts avant ses qualités, on est pas fait pour en avoir une, mieux vaut se soulager sous la douche, en écoutant la radio.

Ventes  à venir ou en cours (MP si intéressé pour en discuter): Albedo, Leedh E2 Glass, Coincident Statement Linestage, blocs mono Coincident SE845 Turbo
Répondre
#24
Les prises murales doivent être à pinces et non à vis !

Si ce n’est pas le cas , la changer pour une prise conforme.

Mais le problème ne vient peut-être pas de là...........
Le cuivre diffuse énormément la chaleur, elle peut donc courir sur une certaine distance,
le câble mur/multiprise est-il en cuivre ? Et la multiprise ?
Il peut y avoir un souci avec l’un ou l’autre.

Un test avec du matériel ordinaire s’impose toujours dans ces cas là.
Multiprise et câble de supermarché . Pour diagnostiquer où est le souci.
Si ça le fait toujours c’est que c’est en amont.

Enfin c’est ce que je ferais.....

Répondre
#25
ça chauffe à la prise , le problème est là , si c'était autre chose il y a longtemps que ça aurait disjoncté . Pour faire chauffer un fil 2.5 il faut vraiment beaucoup de charge et/ou avec une grande longueur. Si le fil de rallonge qui va à la prise n'est pas chaud (ce dont je suis sûr) , la charge serait avant la prise , mais comment?
Ca peut aussi être sur le connecteur du cordon secteur qui est branché à la prise qui a un mauvais contact , le connecteur et la prise pouvant se communiquer leur chaleur.
Répondre
#26
(07-21-2018, 05:01 PM)lamouette a écrit : ça chauffe à la prise , le problème est là , si c'était autre chose il y a longtemps que ça aurait disjoncté . Pour faire chauffer un fil 2.5 il faut vraiment beaucoup de charge et/ou avec une grande longueur. Si le fil de rallonge qui va à la prise n'est pas chaud (ce dont je suis sûr) , la charge serait avant la prise , mais comment?
Ca peut aussi être sur le connecteur du cordon secteur qui est branché à la prise qui a un mauvais contact , le connecteur et la prise pouvant se communiquer leur chaleur.

Le câble secteur lui-même il est chaud, tiède ou froid ? 
S’il est froid effectivement...

Démonter une prise murale c’est facile. 
Regarder l’etat des gaines, si la prise a chauffé ça se verra. 
Remplacer par une prise à pinçes neuve aux normes. 

Si ça continue c’est que c’est ailleurs. 

Quelque soit le bout par lequel on commence il faut commencer . Un élément à la fois. 

Si ça venait du disjoncteur il sauterait. 

Ça ne peut pas venir du fil dans le mur. 

Pas trente-six possibilités donc : prise murale ou ce qui est branché dessus. 

??

Répondre
#27
Oui Nathalie. Ce n'est pas bien difficile à diagnostiquer, tu branches un autre appareil que celui qui y est branché et tu mets en route pour faire un peu de charge . Si ça chauffe toujours ce n'est pas la prise du cordon qui est en cause mais la prise de courant. Si ça ne chauffe plus c'est la prise du cordon secteur, tout ça si le fil de ce qui était branché en premier n'était pas chaud ce n'est pas l'appareil qui faisait chauffer.
Répondre
#28
Bon en rentrant ..debranchement..prise bien chaude en1 /2 journée....je branche sur la prise non dédiée juste à coté...verif ce soir...froid..ouf...donc il s agit tres probablement d un mauvais contact ou jeu dans la prise murale (gigawtt aussi mais c est moi qui l ai monté il y a qques années :mrgreen: )....je demonte demain..
Apertura edena,tannoy mini auto+ 2 rel t0, dmpa6 ,wr1 nuprime, dac abacus, dayens menuetto , norma ipa140, secteur : lh audio et nibiru MM +)totale furu ncf en CS, modul charlin , mad scientist, vovox E. , hp inakustik et elecaudio. 
Vpi , lehmann decade
Répondre
#29
mais c est moi qui l ai monté il y a qques années...
Big Grin Big Grin ça, c'est une piste !

Chet.... Qui cherchais qui charrier aujourd'hui !
Ce n'est pas toi qui aimes la Musique... Mais la Musique qui te fait aimer... Thierry.
Mon contexte : http://www.living-leedh.com/?page_id=528
Répondre
#30
Big Grin Big Grin Big Grin Tongue
Apertura edena,tannoy mini auto+ 2 rel t0, dmpa6 ,wr1 nuprime, dac abacus, dayens menuetto , norma ipa140, secteur : lh audio et nibiru MM +)totale furu ncf en CS, modul charlin , mad scientist, vovox E. , hp inakustik et elecaudio. 
Vpi , lehmann decade
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Question ligne direct compteur MusicIsTheAnswer 40 30,330 04-14-2024, 02:29 AM
Dernier message: Fredo31
  Question technique Vulcain 3 2,773 04-01-2022, 09:19 AM
Dernier message: Vulcain

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)