11-04-2018, 05:33 PM
Bonjour,
Ben, y'a beaucoup de monde fatigué...
La norme C15-100 a évolué depuis 2016 en ce qui concerne les bâtiments d'habitation. Elle est moins restrictive ou plus souple, cela dépend du point de vue.
Sont autorisés :
- 8 PC sur un circuit de section de 1.5 mm2 protégé à 16 A
- 12 PC sur un circuit de section de 2.5 mm2 protégé à 20A
- 6 PC dédiées (cuisine) sur un circuit de section de 2.5 mm2 protégé à 20 A
- 1 PC 32 (cuisinière, plaque de cuisson) sur un circuit de section de 6 mm2 protégé à 32 A (pas de changement pour ce cas)
- les circuit sont obligatoirement protégés par un disjoncteur (quant à l'intensité max de court circuit -ICC-, cela dépend de tout un tas de critère, en bref, plus elle est élevée, mieux c'est)
C'est le minimum autorisé, mais rien de vous empêche de faire mieux, à l'ancienne (avant 2016) 6 PC sur un circuit de 2.5 mm2 protégé à 16 A. Pour le coup, mon instal perso, faite en 1995 par mes soins (sans ligne dédiée hifi) est bien plus "securit" que ce qu'impose la nouvelle réglementation ... Progrès vous avez dit...
Bon, tout ça n'empêche pas les électrons de ce déplacer dans un cordon secteur, c'est, me semble-t-il, le sujet de ce post...
Bonne journée
Ben, y'a beaucoup de monde fatigué...
La norme C15-100 a évolué depuis 2016 en ce qui concerne les bâtiments d'habitation. Elle est moins restrictive ou plus souple, cela dépend du point de vue.
Sont autorisés :
- 8 PC sur un circuit de section de 1.5 mm2 protégé à 16 A
- 12 PC sur un circuit de section de 2.5 mm2 protégé à 20A
- 6 PC dédiées (cuisine) sur un circuit de section de 2.5 mm2 protégé à 20 A
- 1 PC 32 (cuisinière, plaque de cuisson) sur un circuit de section de 6 mm2 protégé à 32 A (pas de changement pour ce cas)
- les circuit sont obligatoirement protégés par un disjoncteur (quant à l'intensité max de court circuit -ICC-, cela dépend de tout un tas de critère, en bref, plus elle est élevée, mieux c'est)
C'est le minimum autorisé, mais rien de vous empêche de faire mieux, à l'ancienne (avant 2016) 6 PC sur un circuit de 2.5 mm2 protégé à 16 A. Pour le coup, mon instal perso, faite en 1995 par mes soins (sans ligne dédiée hifi) est bien plus "securit" que ce qu'impose la nouvelle réglementation ... Progrès vous avez dit...
Bon, tout ça n'empêche pas les électrons de ce déplacer dans un cordon secteur, c'est, me semble-t-il, le sujet de ce post...
Bonne journée