(10-02-2022, 01:39 AM)ds21 a écrit :(10-01-2022, 03:43 PM)pecheur1958 a écrit :(09-25-2022, 09:09 AM)Jacques92 a écrit : Bonjour,
Le positionnement de la phase est normée par la directive CEI60320 sur une prise IEC14, la fiche IEC mâle qui est sur l'équipement, la femelle étant au bout du câble).
Sur la prise IEC14 (mâle), la phase est à gauche. La terre est au centre. Le neutre est à droite.
Le fusible doit être mis sur la phase.
Inverser la phase à la prise reviens à mettre le fusible sur le neutre et diminue la protection. Correctement câblé, le fusible protège des surintensités entre phase et neutre et entre phase et terre. Mal câblé, il ne protège plus qu'entre phase et neutre.
Vous allez me dire que ce n'est pas grave car il y a le disjoncteur dans le tableau électrique. Certes, mais deux bonnes protections valent mieux qu'une.
Un gros +1 avec toi, l'émetteur phase à droite, donc le récepteur phase à gauche
Bonsoir,
C’est peut-être valable avec les HD-Plex, j’en sais rien, je n’en ai pas.
Mais ce que vous décrivez ne signifie rien question normalisation car, encore faudrait-il dire si la pointe du triangle donnée par la terre se trouve en haut ou bien en bas, car, d’un cas à l’autre, la droite se retrouvera à gauche et vice- versa...
Cordialement.
Bonsoir,
C'est vrai, je n'ai pas précisé parce que sur la fiche IEC C14, le triangle est présenté avec la pointe (la terre) à en haut, pas en bas. Donc je précise : la terre au milieu, en haut quand on regarde la fiche male (IEC C14) de face.
Bonne fin de weed-end.