11-17-2022, 07:53 AM
salut à tous
salut Gebulon
j ai quand même un peu de mal à m' imaginer qu 'un différentiel déclenche très souvent ,ou alors il y a un souci sur ce qui est en aval ou un mauvais choix concernant le modèle , le type de diff
il est sur d'avoir à porter de main le dif pour le réenclencher après avoir solutionné le souci en trouvant la cause de son déclenchement est plus confortable ....pas besoin de devoir trop se déplacer
mais à mon humble avis , c' est quand même plus sécurisant d' avoir une ligne d 'alimentation et c 'est raccordement à chaque extremité protégé par un 30 milli que par un 500 milli
car pour notre personne , en cas de contact , c 'est pas la même histoire
et il y a aussi le faite , quant cas de courant de fuite présent sur cette ligne , 500 milli de courant de fuite peut venir l'endommager et tout ce qui entour celle ci
je cite Schneider ....
il est prouvé, tests à l'appui, qu'un courant de défaut de 500 mA passant entre deux pièces métalliques en
contact ponctuel permet de chauffer celles-ci au rouge vif, et peut provoquer un départ d'incendie.
En outre un matériau partiellement isolant accepte le passage d'un courant de défaut.
Ce dernier augmente progressivement avec le vieillissement du matériau et provoque un échauffement de celui-ci.
tiré de http://educypedia.karadimov.info/library...entiel.pdf
après ....bien sur .... chacun fait comme il lui plait
à++
salut Gebulon
Citation :Il est important d’avoir l’inter diff dans ton tableau divisionnaire, c’est comme ça que ça se fait et cela évite que pour le moindre défaut, tu aies à retourner au tableau principal. La protection est très sensible
j ai quand même un peu de mal à m' imaginer qu 'un différentiel déclenche très souvent ,ou alors il y a un souci sur ce qui est en aval ou un mauvais choix concernant le modèle , le type de diff
il est sur d'avoir à porter de main le dif pour le réenclencher après avoir solutionné le souci en trouvant la cause de son déclenchement est plus confortable ....pas besoin de devoir trop se déplacer
mais à mon humble avis , c' est quand même plus sécurisant d' avoir une ligne d 'alimentation et c 'est raccordement à chaque extremité protégé par un 30 milli que par un 500 milli
car pour notre personne , en cas de contact , c 'est pas la même histoire
et il y a aussi le faite , quant cas de courant de fuite présent sur cette ligne , 500 milli de courant de fuite peut venir l'endommager et tout ce qui entour celle ci
je cite Schneider ....
il est prouvé, tests à l'appui, qu'un courant de défaut de 500 mA passant entre deux pièces métalliques en
contact ponctuel permet de chauffer celles-ci au rouge vif, et peut provoquer un départ d'incendie.
En outre un matériau partiellement isolant accepte le passage d'un courant de défaut.
Ce dernier augmente progressivement avec le vieillissement du matériau et provoque un échauffement de celui-ci.
tiré de http://educypedia.karadimov.info/library...entiel.pdf
après ....bien sur .... chacun fait comme il lui plait
à++
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy