05-16-2021, 09:25 AM
Le bout de ligne c'est quand le transfo EDF qui dessert une zone d'habitation est mal dimensionné par rapport au besoin réel (particulièrement lors des pics de consommation) et les logements qui sont le plus éloignés de ce "répartiteur" subissent des baisses de tensions. Normalement tout ton immeuble doit être concerné, il n'y a pas vraiment de notion d'étage. EDF s'engage à fournir une tension de 230 volts avec une tolérance de +/- 10% soit 207 volts mini et 253 volts maxi. Si tu es en dehors de cette tolérance, tu es en droit d'exiger d'eux de faire le nécessaire pour revenir dans cette zone de tension. Pour cela il faut leur demander de venir poser un appareil de mesure sur ton compteur afin de contrôler sur une période significative les variations et débordements éventuels par rapport à la zone de tolérance. Mais il est intéressant de le vérifier avant par toi même avec un voltmètre lors des pics de consommation pour être certain que ton problème vient de là. Si c'est malheureusement dans la plage acceptable EDF mais que ça te gène pour ta musique, il te faudra un conditionneur de courant, un symétriseur ne te sera d'aucune aide dans ce cas. Par contre si tu ce n'est pas ça le problème, les pollutions sur le réseau EDF sont réelles surtout en habitat collectif et là oui, un symétriseur peut être utile.