(05-03-2020, 04:36 PM)Nard a écrit : Soit le secondaire n'est pas relié à la terre et c'est alors un transfo d'isolement. La seule protection à prévoir est alors un fusible ou un disjoncteur d'intensité pour les matériels. Cela n'empêche pas de relier les masses métalliques ou les masses électriques basse tension à la terre si on le souhaite. Il n'y a pas besoin de différentiel car le potentiel étant flottant, il n'y a pas de circuit qui se boucle sur la terre en cas de contact.
Soit le secondaire est relié à la terre par un point milieu, c'est alors un symétriseur. Dans ce cas, outre les fusibles ou disjoncteurs d'intensité pour protéger le matériel, il faut un différentiel 30mA au secondaire pour protéger les personnes. Celui du tableau électrique sera inopérant. Il faut respecter la mise à la terre des masses métalliques pour la sécurité
Tout a fait d'accord et c'est pour ça que j'insiste faites le comme Nard l'indique et pas autrement.