salut à tous

une explication ..... Angel Angel Angel 

à propos de  ce schéma

[Image: 6az0.png]

en sortie transfo , coté utilisation lorsque qu' il y aura la présence d' un courant de fuite entre l 'une des deux phases et la terre
cela créera un ''déséquilibre ''' (chute de tension , monter de l' intensité ) sur l 'une des bobines du secondaire
et va générer une tension sur le neutre ainsi qu’une intensité (toujours sur ce conducteur neutre ) 
ce qui créera une différence en amont entre l' intensité présente entre la phase et le neutre

et permettra au différentiel qui protège   ce transfo de réagir
autrement dit ...
dans ce cas de figure , un différentiel en amont pourra aussi être efficace en sortie de transfo
ce qui peut être intéressant , surtout du fait que cette représentation laisse a penser que plusieurs éléments coté utilisation pourront y être raccordés
c 'est le seul avantage que j 'y vois Angel

perso , je rejoins vos avis
je pense aussi qu'il est préférable de placer plutôt la terre en point milieu , pour  atténuer au mieux que possible tout parasitages  présent en amont sur le secteur
quitte a  ragouter un différentiel 30milli en sortie transfo pour une question de sécurisation (du matos et de nous même )

ps
je viens de découvrir , lire , les derniers messages sur ce sujet
et pour pouvoir confirmer mes dires et en avoir le cœur net Shy , je viens de réaliser quelque essais à l' instant

m 'amenant à une autre remarque ..
en cas de court circuit répercuté en sortie de transfo , la protection en amont ne pourra  être d 'aucune efficacités...


comme dans toute configurations  de câblage en secondaire d' un transfo , y compris   symetriseur (ou autre )

à+
musicalement jp
my systeme "Phifi"
 source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
 enceintes Infinity Kappa 9a
 Dcx 24/96 modifié 
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un  Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy







Répondre
Bonsoir Jean-Philippe,
Donc, ça pourrait être l'explication. Ce montage permettrait au différentiel amont de fonctionner, à la différence d'un symétriseur classique ou d'un transfo d'isolation.
Bien vu !
Néanmoins, je préfère que le potentiel des dispositifs alimentés soit celui de la terre. Moins de parasites (on peut le supposer) et moins de risques si l'on branche ou l'on débranche "à chaud" (ce qu'il ne faut pas faire).
Quitte à ajouter pour la sécurité un disjoncteur d'intensité et interrupteur différentiel sur le secondaire, ce que j'ai fait chez moi
Pluie du matin n'arrête pas le sous-marin
Répondre
Oui mais la question au final de ce type de transfo ( outre sa complexité et sa mise oeuvre afin de le rendre  " secure " , à prouver d'ailleurs  ) ,  quel est l'avantage sur le " rendu " obtenu par rapport à un transfo symétriseur / d'isolement classique ?
Syst.1: Audia-flight FL3S, Kelinac 714MG et isoacoustics GAIA II ou FAITAL 3WC-12 pouces Béryllium,Caisson S.V.S SB1000 pro,Atoll CD80se2,Dac FOSTEX HPA8C,Qobuz studio/Lumin U2 mini+Reddo audio/Meraki tweaké et alim MPaudio ,REGA planar 6 et Goldring Eroica LX,Lehmann audio Black Cube SEII ,barrette secteur DIY + Neotech,Esprit Beta G8 modulation + RL04 ,Esprit Celesta G8 H.P.,Audiocadabra Xtrimus4 USB ,meuble Atacama evoque 60-40 SE.
Atelier: Rotel RA-02,Marantz CD5005,Dac SMSL Sanskrit 10th MKII ,alim MPaudio ,Klipsch RB-61 MKII/Monitor audio bronze 2.
Répondre
Ça, il n'y a qu'en testant qu'on pourra le dire.
La logique serait qu'il n'y ait pas grande différence, mais en hifi, une petite différence est souvent très audible.
Perso, je n'ai pas le courage de m'y mettre et puis, en l'absence des LEDs rouge et verte, il y aura toujours le risque de brancher sur une prise avec phase et neutre inversés. Même si ce n'est pas le cas chez moi, je n'aime pas ça
Pluie du matin n'arrête pas le sous-marin
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Passez aux batteries ! Jacques92 24 2,257 12-03-2024, 11:52 AM
Dernier message: Faubert
  Symétriseur de courant & Cie Olivier 405 400,290 04-03-2022, 01:17 AM
Dernier message: JPDV
  Liaison symétrique / asymétrique Philippe38 14 18,698 03-12-2018, 03:46 PM
Dernier message: Rudy27930
  Câble symétrique HD650 demat 8 17,531 02-20-2018, 01:01 PM
Dernier message: trobogoss
  Liaison symétrique et masse active (traduction littérale) larsouille 30 30,297 10-20-2017, 11:28 AM
Dernier message: audyart

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)