salut l'ami
pour répondre à ta question
je vais essayer de faire au plus simple
pour pouvoir utiliser ,selon la norme en vigueur chez les particuliers ( NF C 1500....)
un inter différentiel , doit
soit ...
disposer d' une capacité a supporter ,sans risque, l' intensité maximal qui pourrait être fournir selon son abonnement actuel
c' est à dire , disposer d 'un calibrage (Ampères ) au moins proche ou supérieur à l intensité (A) correspondant au disjoncteur d 'abonné ( ou au Linky )
ex
si le disjoncteur d 'abonné serait calibré à 60A
l 'on doit dans ce cas , utiliser un inter diff 63a
si le disjoncteur d 'abonné serait calibré à 45A ou moins , un inter diff de 40 a ou un 63a
ou ...
autre possibilité
ne pas tenir compte du calibre (A ) de l 'abonnement , en prêtant attention à ce que les disjoncteurs associés et ce qui est raccordé , ne puisse permettre une intensité supérieur
supportable par l 'inter diff
autre dit
si derrière un inter diff de 40 A, tu place un ou des disjoncteurs ne dépassant pas cette valeur
no problemo
chez les particuliers , il est même autorisé , sous condition , de dépasser largement ce seuil
avec au max possible , en aval du diff , 8 disjoncteurs ne comportant pas certain circuits correspondant à de possible forte consommations
Citation :Pas de souci d'y mettre un 40A ?
pour répondre à ta question
je vais essayer de faire au plus simple
pour pouvoir utiliser ,selon la norme en vigueur chez les particuliers ( NF C 1500....)
un inter différentiel , doit
soit ...
disposer d' une capacité a supporter ,sans risque, l' intensité maximal qui pourrait être fournir selon son abonnement actuel
c' est à dire , disposer d 'un calibrage (Ampères ) au moins proche ou supérieur à l intensité (A) correspondant au disjoncteur d 'abonné ( ou au Linky )
ex
si le disjoncteur d 'abonné serait calibré à 60A
l 'on doit dans ce cas , utiliser un inter diff 63a
si le disjoncteur d 'abonné serait calibré à 45A ou moins , un inter diff de 40 a ou un 63a
ou ...
autre possibilité
ne pas tenir compte du calibre (A ) de l 'abonnement , en prêtant attention à ce que les disjoncteurs associés et ce qui est raccordé , ne puisse permettre une intensité supérieur
supportable par l 'inter diff
autre dit
si derrière un inter diff de 40 A, tu place un ou des disjoncteurs ne dépassant pas cette valeur
no problemo
chez les particuliers , il est même autorisé , sous condition , de dépasser largement ce seuil
avec au max possible , en aval du diff , 8 disjoncteurs ne comportant pas certain circuits correspondant à de possible forte consommations
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy