03-15-2023, 08:57 PM
(03-15-2023, 03:44 PM)davidhifi a écrit : En électricité, pas de fusible sur le neutre, uniquement sur la phase lorsque la section des conducteurs phase et neutre est identique.C’est peut être une erreur de ma part concernant le neutre , mais en tout cas il y a deux fusibles sur le switch . Jacques si tu peux nous éclairer stp
Dans le cas où la section du neutre est inferieure celle de la phase, on place une protection contre les surcharges sur ce dernier.
Par contre la coupure doit être bipolaire, c'est a dire coupure de la phase et du neutre pour être sur qu'il n'y ai plus de courant dans le circuit.
La norme concernant les installations électriques basse tension est la NF C 15-100.
Elle ne definit pas la position de l'a.phase ou du neutre sur internet prise de courant.
Mais par convention, l'electricien cablera le neutre à.gauche.sur une prise de courant, celle qui reçoit la schuko.

Jalucine 24 - Devialet 220 expert Pro - Platine vinyle Pierre Riffaud Saturn+Decca London Référence - Nano player V4 Prémium 3dlab - essais de différents switch pas chers
Ma config http://forum-hifi.fr/thread-15822.html
Ma config http://forum-hifi.fr/thread-15822.html