01-20-2022, 08:39 AM
(01-20-2022, 08:14 AM)Pascal64 a écrit :(01-19-2022, 11:55 PM)Ludo6027 a écrit :(01-19-2022, 03:12 PM)hug! a écrit : Le multibrin est interdit pour une utilisation domestique, donc là câblage électrique d’une maison est obligatoirement en 1,5 ou 2,5 carré monobrin
Et pour le four et la plaque on fait comment ? Je pense que l'on confond semi-rigide (multi-brins) et fil souple.
Quand j'évoquais le 4mm² c'est dans le câble U1000R2V.
Concernant le raccordement final, on peut utiliser de connecteurs automatique en 6mm² et finir sur la prise en 2,5mm², l'important est que le disjoncteur soit en 16A max.
A propos des gros multi brins rigides : la norme veut que leur terminaison soit sertie.
Oui mais ....
Si c'est mal fait, que le connecteur brandole un peu, c'est pire que sans connecteur car finit par créer de petits arcs électrique et risque de foutre le feu.
C'est ce que j'ai vécu cet été chez moi lorsque le gars avait re construit mon tableau électrique, soi disant dans les règles de l'art.
Heureusement que je m'en suis rendu compte très vite.
Une vielle habitude du temps où je travaillais dans le secteur industriel, tous les 6 mois un coup de tournevis sur toutes les vis de votre tableau électrique, chaque disjoncteur, chaque départ… cela fait pas de mal et permet de vérifier si problème il y a..