Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quid de la tension pour les tubes ?
#31
Pour conclure,
Grâce à une bonne reprise de mon Jolida et aprés pas mal d'écoutes, je suis repassé après trois ans aux transistors. 
Je reviendrai aux tubes mais autrement, sans doute dans un espace dédié pour des écoutes spécifiques avec l'équipement adéquat. 
En attendant, heureux de pouvoir allumer mon ampli ne serait-ce que pour écouter la radio toute une après-midi ou pour 15mn.
Merci à tous de vos informations pertinentes. ;-)
Répondre
#32
Alors combien d'entre nous sont passés au régulateur ? Des retours ?

Etat de mon réseau...

https://youtube.com/shorts/pD8KEbynExw?feature=share
Répondre
#33
Depuis quelques temps , j ai remarqué que la tension secteur chez moi à baissé
Auparavant j étais entre 237 a 243 V
Maintenant je suis plutôt a 233 a 237 V
Ca ne change pas grand chose pour moi puisque j ai besoin de 220 V stable
Je pense tout de même que c est le genre d appareil absolument incontournable pour nos installations
Répondre
#34
Délestage EDF
1) ils demandent de baisser notre consommation électrique.
2) baisse de max 5% de la tension
3) coupure de délestage

Ne serais tu pas dans le cas 2
Drive Cyrus Ti, demat Melco N1, vinyle Lenco l75+Shure V15 III et thorens 124+bras SME long+ortophon 30
DAC  Audio GD R-7HE III
Pré Mc 2300, ampli Mc 7150
Enceintes JBL L100 classic 75 avec leurs pieds JBL Big Grin

Répondre
#35
Oui peut être
Je ne sais pas
En tout cas je trouve ça plutôt positif d avoir une tension moins élevée
Répondre
#36
salut à tous


et merci à Rémy pour cette vidéo
https://www.youtube.com/shorts/pD8KEbynExw

montrant de belles variations de tension secteur très rapide de plus d 'une vingtaine de volts
?????  
qu mériterait d ' être approfondir sur la cause de telle variations(ici où ailleurs )
car .... personnellement  Angelje n 'en avais jamais  rencontré   de telles
d' ou mes interrogations Huh

ps 
tu devrais ,Rémy ,faire une mesure en tête de ton tableau électrique (toute protection coupées ) pour voir si ces variations sont bien dû à la distribution  elec placée en amont



Citation : Alors combien d'entre nous sont passés au régulateur ? Des retours ?

je ne pourrais répondre à ta 1er question Smile
mais ..j 'en fais aussi partie ,suite .......dans mon cas ...  à un changement de transfo (EDF) dans mon quartier plus puissant (kva )  ,qui avait eu pour conséquence directe, une élévation moyenne de la tension ,avec des max pouvant dépasser les 245 v
avec de telle niveau de tension, at home ,il m 'arrivais d'entendre parfois un bruit de ''ronronnement' des transfo d' un de mes anciens amplis à transistor à une distance de plusieurs mètres Angry 

seul conseil que je puis donner ,pour en avoir utilisé plusieurs, c 'est de ne pas lésiner sur la puissance ( Watt ou VA ) que peut fournir au max un régulateur de tension
surtout concernant l 'amplification , 3 fois plus puissant  que la valeur des transfo présent dans l' ampli me parait une bonne solution pour mettre toute les chances de son coté pour eviter  d'impacter l 'écoute avec de possible  tassements de la dynamique

à+
my systeme "Phifi"
 source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
 enceintes Infinity Kappa 9a
 Dcx 24/96 modifié 
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un  Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy







Répondre
#37
Merci Gonzo pour ce retour très instructif.
Je pense que je vais contacter ERDF pour venir vérifier par eux même...Mais cela ne me rassure pas de voir des variations aussi rapides, certes elles restent dans les tolérances annoncées du prestataire réseau mais quand même...
Répondre
#38
Bonjour à tous,

Je découvre ce très intéressant post basé sur des mesures factuelles.
J'ai utilisé pendant plus de 5 ans un ampli à lampes Mastersound Dueventi sans problème que j'ai fait retubé l'année passée.
Je viens de le changer pour un Primaluna evo400 qui nécessite du 230 V. Cet ampli intégré semble avoir tout ce qu'il faut pour protéger les tubes, mais je suis une buse en électricité et triple buse en électronique.

Il me faut 800 VA pour toute l'installation donc cela nécessiterait un régulateur de 3,5 kVA pour être tranquille au niveau de la réserve de puissance en sortie de régulateur (3,4 kVA).

J'ai mesuré plusieurs fois, et pendant plusieurs minutes, la tension qui arrive à l'amplificateur. Cela varie au maximum entre 233V et 240V.

Selon vous, ai-Je besoin d'un besoin d'un régulateur sachant qu'ils sont donnés pour une tension de sortie garantie de + ou - 2%. Donc la variation maxi en sortie de régulateur serait au maxi de 225 V - 235 V pour une consigne à 230 V.

Merci d'avance pour vos conseils éclairés (et si possible pas régulés).
Encore une belle journée sans utiliser les réseaux sociaux, mais le réseau routier: oui  Wink
Répondre
#39
Comme je l ai dis précédemment , un régulateur de tension est l appareil incontournable pour nos systèmes , surtout ceux a tubes
Le régulateur protège et fiabilisé les appareils
Répondre
#40
salut à tous

Citation :Je pense que je vais contacter ERDF pour venir vérifier par eux même...Mais cela ne me rassure pas de voir des variations aussi rapides, certes elles restent dans les tolérances annoncées du prestataire réseau mais quand même...

salut Rémy

yes ... comme tu le dis 
et , c 'est surtout le niveaux et la rapidité de ces variations que  je trouve  très étonnante
je n'y connais rien au fonctionnements des amplis "tube " Blush  mais , j 'imagine que ceux disposant d' un Bias auto dépende , réagisse , régule ,aussi (comme les amplis à transistor ) vis à vis de la tension secteur
et que de telle variations de tension secteur fluctuant aussi rapidement pourraient aussi ,ne pas permettre une bonne stabilisation de l' amplification même ceux disposant d 'un Bias auto


soit ...tu as l' intension de demander à Erdf de passer chez toi 
mais , je me pose beaucoup de questions Huh car j 'ai du mal à imaginer que le souci provienne de leur réseaux de distribution
ou alors , possible qu' il y ai un souci de serrage assurant une bonne connexion de leur coté (par ex suite à un changement de compteur ? )
 j 'affabule peut être Tongue  mais à mon avis , il y a plus de chance que le souci provienne de ta propre instalation ,notament coté serrage à ton tableau elec et dans ce cas hypothétique , il y aura très peut de chance qu "" ERDF"" y face quoi que ce soit


tu m' en excusera Blush  mais ,à ce point ...je me pose aussi des questions concernant sur ton voltmètre
je pense qu 'il serait bien de s' assurer qui' il indique de bonne valeurs en allant chez l 'une de tes connaissances loin de ton quartier (ou situation ) pour pouvoir faire chez eux une mesure de tension
(quitte, pour en avoir le cœur net , a te faire enguirlander , via une mesure au pied de leur sapins de Noël  Big Grin )

ps
Rémy
ne sachant pas si nos échanges pourraient être considéré comme hors sujet , si tu le désire ...suite , si besoin , par MP


salut Joël
Citation : Délestage EDF
1) ils demandent de baisser notre consommation électrique.
2) baisse de max 5% de la tension
3) coupure de délestage
Ne serais tu pas dans le cas 2


désolé si je fais très , très ,court , mais à mon avis," Edf" , en période de forte demande , aurait plutôt à y gagner d' augmenter la tension globale de distribution sur le réseau

d 'ailleurs au fil du temps , celle ci n'a eu de cesse d' augmenter suivant , s 'adaptant ,progressivement ,à l 'évolution globale    de nos elements raccordés étant capable de suivre cette hausse de tension ....voulut en amont !

ps
pour ne pas prendre trop de risque qui pourrait leur couter plus cher vis à vis des consommateurs dont certain elements ne pourraient supporter cette éventuelle hausse de tension ,  à mon avis , si cela n 'est pas deja fait , ils vont plutôt dans un 1er temps ( avec en 2eme temps de possible délestage ) baisser la frequence du réseau
(genre au max admissible du à des interconnexions réseaux au niveaux européen à 49,95 hz au lieux de 50 hz )
my systeme "Phifi"
 source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
 enceintes Infinity Kappa 9a
 Dcx 24/96 modifié 
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un  Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy







Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Ampli tubes cayin vanouille 31 4,376 11-27-2024, 08:59 PM
Dernier message: Sdom
  Les petits (tubes) qui sonnent bien Nicoben 158 88,854 11-19-2024, 06:22 PM
Dernier message: frarik
  Help tubes Cayin BrunoB 3 699 08-19-2024, 06:17 PM
Dernier message: Steph44200
  DURÉE DE VIE DES TUBES ? Blek 19 4,004 04-20-2024, 01:46 PM
Dernier message: Blek
  CPL et ampli tubes CoronOllivier 9 5,176 04-01-2024, 05:16 PM
Dernier message: Papytechnofil

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)