KRAFTWERK Unit
#21
Problème Solvède  Cool  : l'offset de courant résiduel mesuré était bien dû à la consommation en auto-alimentation du combo de mesure VA (monitoring). 

En déplaçant son point de mesure de tension (et donc d'alimentation) en amont du tore de mesure de courant, on redescend bien à 0.00A lorsque rien n'est connecté aux prises de sortie :

[Image: MEVxOb-P1160073.jpg]

Citation :essaye de raccorder un ensemble d' elements qui ne consomme pas autant (pratiquement 4 a affiché pour essais )

laisse de la marge , 50% ,genre 2 ampères utilisé

Alors j'avais pour cet essai mis en route tous les appareils audio de mon auditorium, lesquels composent plusieurs systèmes : ce cas de figure ne se produirait pas à l'usage ! Mais ceci m'a permis de constater qu'un transfo de 1kVA s'avère finalement suffisant en pratique... 

Par ailleurs, si besoin était, je peux shunter et éliminer chacun des éléments du KRAFTWERK "at a flick of a switch", y compris le transfo et son soft start.

Citation :En 2, possible que tes condos vides, au début du chargement crée un court-circuit ??

Court-circuit, pas exactement, mais appel de courant instantané dû à la charge des capas (2x10000µF/35V en série) oui. Enfin, je ne vois pas bien d'autre explication au phénomène...

Citation :j'ignore si un dc blocker peut crée un pic à la mise en service

mais ,si il est câblé  en aval de ton soft start ,cela devrait bien ce passer , tout au moins si il est intégré (swiitch position on ) à la mise sous tension de l' ensemble

Alors le DC Blocker est placé en amont du Soft Start, et il est commutable séparément. Le Soft Start est directement connecté au transfo d'isolement et il est commuté avec lui. De fait, le Soft Start n'a pas beaucoup d'effet sur le DC Blocker...

Il faudrait donc que je déplace le DC Blocker entre le Soft Start et le transfo d'isolement. Par contre :

- le DC blocker restera toujours commutable, mais n'entrera en service uniquement que si le transfo est activé.

- le Soft Start agit à la mise sous tension du transfo pour limiter le courant d'appel. Mais une fois sous tension, peut-il limiter un nouveau courant d'appel dû cette fois au DC Blocker ? - ce qui serait bien... Voire limiter le courant d'appel d'un ampli sur les Forté ? - ce n'est pas le but ! D'où l'intérêt de pouvoir éliminer le DC Blocker séparément aussi...

Il faudrait que je fasse un essai pour voir...

Voici le schéma du KRAFTWERK actuel, mis à jour :

[Image: VqWxOb-KRAFTWERK-Unit-schematic-15-08-2022.jpg]

Citation :Bonjour tubelectron,
Très jolie réalisation, bravo.
Je suis surpris de la chute de tension ( 12V )  lorsque tu consommes 4A.
C'est parce que tu as branché le transfo en +15V ?
As tu le même écart lorsque tu es sans symétriseur ?

Merci @Rey51 !  Smile

En fait, c'est un peut différent...

Le transfo est un 230V/2x110V. Il donne donc par construction une chute de 10V à pleine charge. A vide, cette chute est de 5V mesurés.

La chute de tension due au transfo entre à vide et pleine charge est donc de 5V. Rapporté à 220V au secondaire, cela donne : (220-5)/100=2.15% de chute de tension, alors que la norme pour les transfos d'armoires électriques est de 4% : c'est là une très bonne performance.

En ce qui concerne la symétrie, à vide :
- symétrie activée = 2x113V à +/- 0.1V près par rapport à la terre symétrisée, ce qui est excellent.
- symétrie désactivée = 147V et 79V par rapport à la terre normale.

Je n'ai pas mesuré en charge : je vais le faire, par curiosité.

T
Répondre
#22
tubelectron a écrit :[Image: mOIxOb-fini5.jpg]

En regardant ces photos j'avais déduit une chute de 12V entre symétriseur en charge ou non.
Puisque tu annonces une chute de 5V  cela se rapproche de ce que j'avais observé ( de l'ordre de 3V ) sur une autre installation. 

Et à  l'écoute ?  On attend. Smile
Vinyle : Verdier et Diy - Pré-phono Diy   CD : Diy   Démat : NAS - Dac Gustard R26
Pré ampli : Korg nutube B1   Ampli : Audiomat Récital et PP 300B Diy ou 2 Audiophonics LPA-S400ET
Enceintes : Triangle Grand Concert

Traitement secteur : Watt Cat Pallas 3000 
Câbles : essentiellement Actinote. Secteur Forte, modul et HP Sonata et Rasta RL04

Avec ou sans correction numérique Dirac 
Répondre
#23
de ce charger salut

-
Citation : le Soft Start agit à la mise sous tension du transfo pour limiter le courant d'appel. Mais une fois sous tension, peut-il limiter un nouveau courant d'appel dû cette fois au DC Blocker ?

Tubelectron

le Soft Start , n 'agit qu' a sa mise sous tension
il crée ,temporairement , via une resistance interne (ou équivalent ) une chute de tension en sortie , pour eviter ,à la mise sous tension , à ce qui a de raccordé ,d’être mise sous tension plein pot
comme la tension est plus faible , la demande en intensité en est de même
temporisé , juste le temps de laisser le temps au condo + transfo de ce charger
my systeme "Phifi"
 source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
 enceintes Infinity Kappa 9a
 Dcx 24/96 modifié 
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un  Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy







Répondre
#24
Citation :Court-circuit, pas exactement, mais appel de courant instantané dû à la charge des capas (2x10000µF/35V en série) oui. Enfin, je ne vois pas bien d'autre explication au phénomène...

salut tubelectron, tres belle realisation ce symetriseur.
et digne d'une centrale electrique  Big Grin j'adore

pour la disjonction de ton 10A, tu enclenches le dc blocker quand le transfo est alimenté ?
il ce pourait que le soft start n'ai pas le temps de "coupé" le transfo lors de l'insertion du dc blocker.
ce qui fait que le transfo n'est plus limité en courant, donc ton 10A saute (comme sans soft start)
contact : watt.cat05@gmail.com Fabrication de conditionneurs secteur, électronique audio

watt cat (page fb)
Répondre
#25
(08-16-2022, 04:10 PM)gonzo a écrit : de ce charger salut

-
Citation : le Soft Start agit à la mise sous tension du transfo pour limiter le courant d'appel. Mais une fois sous tension, peut-il limiter un nouveau courant d'appel dû cette fois au DC Blocker ?

Tubelectron

le Soft Start , n 'agit qu' a sa mise sous tension
il crée ,temporairement , via une resistance interne (ou équivalent ) une chute de tension en sortie , pour eviter ,à la mise sous tension , à ce qui a de raccordé ,d’être mise sous tension plein pot
comme la tension est plus faible , la demande en intensité en est de même
temporisé , juste le temps de laisser le temps au condo + transfo de ce charger

Vu, @gonzo - merci !  Wink

(08-16-2022, 04:47 PM)Shrek a écrit :
Citation :Court-circuit, pas exactement, mais appel de courant instantané dû à la charge des capas (2x10000µF/35V en série) oui. Enfin, je ne vois pas bien d'autre explication au phénomène...

salut tubelectron, tres belle realisation ce symetriseur.
et digne d'une centrale electrique  Big Grin j'adore

pour la disjonction de ton 10A, tu enclenches le dc blocker quand le transfo est alimenté ?
il ce pourait que le soft start n'ai pas le temps de "coupé" le transfo lors de l'insertion du dc blocker.
ce qui fait que le transfo n'est plus limité en courant, donc ton 10A saute (comme sans soft start)

Vu et merci @Shrek !  Smile

Centrale Electrique se dit Kraftwerk en Allemand... Ci-dessous le fronton de celle de la ville de Nürtingen :  Wink

[Image: KxxuOb-10518025895-5c878ff2af-b-Copie.jpg]

Oui, j'enclenche le DC Blocker alors que le transfo est alimenté. Mais ce n'est peut-être pas le seul cas de figure, je ne me souviens plus : il faut que j'étudie de plus près le phénomène, qui n'est pas systématique ( c'est logique : tout dépend du point de la période où se produit l'enclenchement).

Quoi qu'il en soit, je pense que c'est le courant d'appel des capas du DC Blocker qui sont responsables de la "saute" intempestive du disjoncteur 10A de mon établi... Dans ce cas, il n'y a pas grand-chose à y faire, je crois !

T
Répondre
#26
Bon. Maintenant, fabrication des rampes de prises... Photos demain !  Wink

T
Répondre
#27
(08-16-2022, 09:36 PM)tubelectron a écrit : Quoi qu'il en soit, je pense que c'est le courant d'appel des capas du DC Blocker qui sont responsables de la "saute" intempestive du disjoncteur 10A de mon établi... Dans ce cas, il n'y a pas grand-chose à y faire, je crois !

Tu pourrais essayer une varistance avant le dc blocker.
Vinyle : Verdier et Diy - Pré-phono Diy   CD : Diy   Démat : NAS - Dac Gustard R26
Pré ampli : Korg nutube B1   Ampli : Audiomat Récital et PP 300B Diy ou 2 Audiophonics LPA-S400ET
Enceintes : Triangle Grand Concert

Traitement secteur : Watt Cat Pallas 3000 
Câbles : essentiellement Actinote. Secteur Forte, modul et HP Sonata et Rasta RL04

Avec ou sans correction numérique Dirac 
Répondre
#28
Citation :il ce pourait que le soft start n'ai pas le temps de "coupé" le transfo lors de l'insertion du dc blocker.

ce qui fait que le transfo n'est plus limité en courant, donc ton 10A saute (comme sans soft start)

Oui, @Shrek : la nuit porte conseil Idea ... A la relecture, je me demande si en fin de compte, ton hypothèse ci-dessus n'est pas la bonne explication... 

En effet, si je reprends aussi le commentaire de @gonzo, qui va en fin de compte dans le même sens :

Citation :le Soft Start , n 'agit qu' a sa mise sous tension
il crée ,temporairement , via une resistance interne (ou équivalent ) une chute de tension en sortie , pour eviter ,à la mise sous tension , à ce qui a de raccordé ,d’être mise sous tension plein pot
comme la tension est plus faible , la demande en intensité en est de même
temporisé , juste le temps de laisser le temps au condo + transfo de ce charger

La commutation du DC Blocker par l'inverseur - qui se traduit inévitablement par une coupure et un réetablissement brusque du courant, c'est à dire en un temps très court - empêcherait le Soft Start de réagir pour limiter le courant du transfo d'isolement...

De fait, j'accuserais à tort le DC Blocker... Alors que c'est sa commutation qui pourrait être la responsable, faisant pour ainsi dire une mauvaise farce au Soft Start ?  Huh Undecided

Il faut que je vérifie cela, c'est clair !  Exclamation

Je termine la construction de ma barrette multiprise custom, et je m'y remets...  Wink

Wait and See !  Big Grin

T
Répondre
#29
Bon. Ca y est, la barette multiprise destinée à alimenter mon rack principal est terminée... La prise à l'extrémité gauche est un repiquage direct pour une autre multiprise destinée au second rack. Les raccordements sont soudés.

[Image: ihsyOb-PRIPRIZZ-Custom-17-08-2022.jpg]

Désolé : Pas de prises Oyébénoudoyé ni de câbles Cardasse ou Vovoxe, juste du Legrand et du Nexans... Sans oublier le traditionnel laméllé-collé de Hêtre, élément capital pour la sonorité !

Big Grin Wink

T
Répondre
#30
Ben dis donc T. cela ne rigole pas les barrettes sectaires chez toi Smile ( pas de faute d’orthographe pour secteur lol)
Plus c’est Legrand, plus c’est bon  Tongue
Répondre