Ce que dit Fred03 est on ne peut plus juste, la protection d'une ligne n'est pas là pour protéger l'appareil final, mais la ligne elle-même qui peuvent être cachés sur de grandes longueurs et s'échauffer...
- Un départ éclairage en 1.5mm2 en 10A
- Un départ prise en 2.5mm2 en 16A
- Un départ prise en 4mm2 avec 20A
- etc.
La protection des personnes, elle, se fait en amont par un inter différentiel 30mA avant chaque ligne de départs du tableau.
La Norme existe, c'est ainsi, il serait irresponsable de ne pas la respecter! En cas de bricolages avérés et en cas de sinistre ou autre, les experts d'assurance peuvent lever la couverture.