(09-15-2024, 10:29 PM)SHC a écrit : Quels seraient les avantages et inconvénients de ce type de montage par rapport à celui prôné ici ?
Bonsoir,
Le but du symétriseur est d'équilibrer les tensions autour du fil de protection à la prise. Le but est que phase et neutre voient une tension égale par rapport au fil qui évacue les courants de défaut (le fil de terre) mais en sens opposée. Ainsi, les courants de fuite sont à peu près égaux et en opposition de phase ce qui donne un courant nul dans le câble de terre (et les fils de modulation !).
A la prise électrique de l'appartement, même si le régime TT garantit que le neutre est branché à la terre dans le poste BT, il y a quand même des différences de tension entre terre et neutre. Elle peuvent être importantes en fonction de l'état de la terre entre le poste BT et la prise électrique.
C'est donc le schéma avec branchement du point milieu du transfo à la terre qu'il faut mettre en œuvre pour garantir une bonne symétrisation.
Jacques
contact@reddoaudio.com