10-03-2019, 12:37 PM
Bonjour,
J'ai reçu mon nouveau transfo ABL 500 VA ce jour.
Je branche entre le 230V et le +15V comme mon 1600va et ça saute encore !
Je modifie le câblage en mettant la phase sur le +15V et le neutre sur le 0V et c'est OK.
Conclusion, mon ancien transfo devait marcher mais il y a des différences de câblage du primaire suivant les transformateurs.
Pour mon 1600, c'est entre 230v et le +15V
Pour le 500, c'est entre le +15V et le 0V.
ABL aurait pu être plus précis sur ce point.
Je pense que j'ai du griller mon ancien transfo en instant avec un mauvais câblage.
A+
J'ai reçu mon nouveau transfo ABL 500 VA ce jour.
Je branche entre le 230V et le +15V comme mon 1600va et ça saute encore !
Je modifie le câblage en mettant la phase sur le +15V et le neutre sur le 0V et c'est OK.
Conclusion, mon ancien transfo devait marcher mais il y a des différences de câblage du primaire suivant les transformateurs.
Pour mon 1600, c'est entre 230v et le +15V
Pour le 500, c'est entre le +15V et le 0V.
ABL aurait pu être plus précis sur ce point.
Je pense que j'ai du griller mon ancien transfo en instant avec un mauvais câblage.
A+
Hifi : Focal diablo utopia - Caissons REL T9x - Marantz PM 11 S3 - Marantz NA 11 S1 - Metrum Ambre - PC serveur DIY ( Diretta ) - Jcat net XE + Alimentation J92 - Switch Buffalo 2008 + alimentation J92 - Barrette LH audio - Fuse SHD Ultimate Premier et M1 - Deux transfos symétriseurs.