La vidéo montre des relève de la tension en Volt entre les bornes phase et neutre 230V, entre neutre et PE (borné de « terre « ) le plus proche de 0 V et entre phase et terre 230 V. Cela montre juste que le PE est bien relié à la terre mais cela ne te donne en aucun cas la valeur de la résistance de la terre...
Donc si tu veux mesurer sa valeur il te faudra un appareil spécifique pour la mesure de la résistance de terre.
Donc si tu veux mesurer sa valeur il te faudra un appareil spécifique pour la mesure de la résistance de terre.