Messages : 1,545
Sujets : 62
Inscription : May 2016
Type: Particulier
Localisation: Frontière B-F-L
Cyrus CD6se²/Lifatec
Naim Uniti Core/Cardas Parsec
Pro-ject X 2/2 M Blue/Moon 110LP²/Cardas Iridium
Dynaudio Audience 122/Cardas Iridium
Sebkawire Ultimate Gold/Isotek EVO3 Sirius/Zavfino Majestic, Fina
Anthem MRX-740
Dune HD Pro Vision 4K Solo/AQ Cinnamon
Panasonic DP-UB 820/AQ Cinnamon
Dynaudio Audience C122,42W (4x), Cardas Iridium, Stream 7
SVS SB-1000 Pro
Messages : 2,528
Sujets : 15
Inscription : Oct 2016
Type: Particulier
Localisation: Auvergne
Bonjour
Regardez mon tableau électrique, changé en février, et en préparation sur la photo.
En bas à droite il y a le parafoudre, et un disjoncteur général de 40 A.
Ensuite tout les autres disjoncteurs sont en parallèle, en couper un ne coupe pas les autres.
Je suis aux normes...
Nota : Mon tableau est maintenant à la place de l'ancien, le remplacement s'est fait dans la journée...
Cordialement, Dominique
Messages : 2,300
Sujets : 7
Inscription : Jan 2017
Type: Particulier
Localisation: 13
Dominique sur la photo de ton tableau électrique; est-ce que tes disjoncteurs de la 1ère et 2ème rangée sont bien protégés par un différentiel 30 mA ? Si c'est le cas ok, sinon; il serait nécessaire de mettre un 30mA en tête...
TWL7+ sur barette Vibex One7R, CS TWL10+ sur Streamer/Dac Teac UD701N, modulation Rasta RL14 Gold, blocs mono Xindak PA1-CS origine, HP PEL Alycastres S2, HP Duelund (12+16+20).
Demat Freebox sur alim DC J92 & DC18+, RJ45 Duo Logilink Flat awg30 CCA sur cascade Meraki MS220 tweaké condo sur alim DC J92 double & DC13+ & DC15, 1Attack Flat awg32/7 Cu.
Messages : 2,528
Sujets : 15
Inscription : Oct 2016
Type: Particulier
Localisation: Auvergne
Le disjoncteur principal est aussi un différentiel 30 mA.
Et les salles de bain sont protégées en 10 mA.
Cordialement, Dominique