je voulais juste revenir un peu en arrière concernant les chutes de tensions admissibles en habitation ,
la chute maxi de tension admissible est de 3% au total ( 2% entre disjoncteur de branchement et tableau de répartition + 1% entre ce même tableau et la servitude soit le point d'éclairage , prises , etc ) .
C'est le tableau 52W de la 15-100 , à ne pas confondre avec les 5% pour les autres usages (exemple: machines en industrie etc ... et sur laquelle beaucoup se basent hélas , entre autre les revendeurs de matériels élec avec lesquels il faut se battre pour leur expliquer, mais on ne désespère pas au boulot, ça commence à rentrer ! )
Les tableaux concernés :
Pour le 6mm2 , je ne comprends pas ?!! Bien sûr qu'il existe en monobrin ...
je voulais juste revenir un peu en arrière concernant les chutes de tensions admissibles en habitation ,
la chute maxi de tension admissible est de 3% au total ( 2% entre disjoncteur de branchement et tableau de répartition + 1% entre ce même tableau et la servitude soit le point d'éclairage , prises , etc ) .
C'est le tableau 52W de la 15-100 , à ne pas confondre avec les 5% pour les autres usages (exemple: machines en industrie etc ... et sur laquelle beaucoup se basent hélas , entre autre les revendeurs de matériels élec avec lesquels il faut se battre pour leur expliquer, mais on ne désespère pas au boulot, ça commence à rentrer ! )
Les tableaux concernés :
Pour le 6mm2 , je ne comprends pas ?!! Bien sûr qu'il existe en monobrin ...