09-25-2021, 11:12 AM
(Modification du message : 09-25-2021, 11:14 AM par stephane61.)
J'ai le Linky de puis 2 ans (en monophasé je pense).
J'ai testé l'interrupteur différentiel & le disjoncteur ça fonctionne
Mon installation hifi est la suivante.
.Ampli tout en 1 (ampli / dac /steamer)
.Lecteur reavon ubr-x100
.Oled panasonic tx-65hz2000
.Enceinte gato Audio FM-50
.Prise murale Furutech
.Barrette secteur Actinote mezzo + cables secteur mezzo / aria evo
Messages : 2,133
Sujets : 10
Inscription : Sep 2019
Type: Particulier
09-25-2021, 05:37 PM
(Modification du message : 09-25-2021, 06:00 PM par gonzo.)
merci Stef pour toute ces précisions
notamment le faite que tu es en mono , ce qui fait exclure une possible cause
c' est à dire , suite à mauvais serage du neutre au tableau elec , des variations (hausse ) de la tensions suivant les circuits
comme conseillé auparavant , il te faut faire quelque mesure de ta tension secteur , entre phase et neutre / entre phase et terre et neutre et terre , à plusieurs moment de la journée
si jamais tu n' as pas encore acheté de Voltmètre , je serais toi , je m' en achèterais un qui peut realiser plusieurs type de mesures
et qui pourra ,peut être , te servir pour autre chose
un ex ,pour 30 euros
dans cette gamme de prix ,Skytronic font des multimètres de qualité
https://www.amazon.fr/Phenix-G%C3%A9n%C3...B000L99ZAG
je trouve vraiment dommage que le vendeur n'a pu t' en dire plus
mise à par ....tu as un souci électrique sur ton instal
il aurait été bien de savoir qu 'est ce qui a rendu l 'âme exactement dans l 'ampli
ps
pour répondre à ta question ...
Citation :Il y a aussi l'option de mettre un transfo symetriseur, mais je ne sais pas comment ça se branche et s'il y a des risques pour le matériel (ampli, TV Oled ect..)
bien mise en œuvre ,il n' y a aucun risque à avoir , aussi bien pour toi (et les autre personnes ) que pour ton matériel
sans compter qu' il peut apporter un gain à l 'écoute
ce qui , en terme d' utilisation est le but 1er recherché
il n' est pas là pour résoudre un possible souci éclectique sur une instalation domestique qui peut mettre en danger les personnes ou nuire au bon fonctionnement des elements raccordés
vaut mieux à mon avis , trouver d' abord la cause de ton souci
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
Messages : 118
Sujets : 15
Inscription : Sep 2021
Type: Particulier
09-25-2021, 06:04 PM
(Modification du message : 09-25-2021, 06:35 PM par stephane61.)
Apres contrôl visuel de ma ligne dédiée + test avec tournevis testeur , je me suis aperçu sur ma prise murale que, les ergots de la terre n'étaient pas en contact sur la fiche schuko du cable secteur !!
Lorsque j'ai mis mon tournevis dans l'emplacement de la terre, il y avez une légère tension (le tournevis testeur s'allume légèrement)
Merci gonzo pour le lien
Pour ce qui est de mon revendeur, croyez moi, il est vraiment bien embêté, bien plus que moi...
Apres plusieurs echanges téléphoniques (tres sympa) entre lui et moi, on a trouvé une nouvellle soulution/ configuration.
Du coup, remplacement de l'intergré par le Gold note ds-10 plus et 2 /3 bricoles...... (il me reste un isem quovalis dans un coin)
Messages : 1,588
Sujets : 1
Inscription : Jul 2016
Type: Particulier
(09-25-2021, 06:15 AM)Nicoben a écrit : Une surtension n’a aucune raison de faire péter un fusible Phile, seule une surintensité a ce pouvoir… et vu que I=P/U …. Potentiellement l’intensité baisse quand la tension monte
Potentiellement, et seulement si on considère à priori que P = constante,
mais le cas usuel concret est que P est la résultante (P=UI)
et si U + -> I+ -> P++
Messages : 118
Sujets : 15
Inscription : Sep 2021
Type: Particulier
(09-25-2021, 06:38 PM)audyart a écrit : (09-25-2021, 06:15 AM)Nicoben a écrit : Une surtension n’a aucune raison de faire péter un fusible Phile, seule une surintensité a ce pouvoir… et vu que I=P/U …. Potentiellement l’intensité baisse quand la tension monte
Potentiellement, et seulement si on considère à priori que P = constante,
mais le cas usuel concret est que P est la résultante (P=UI)
et si U + -> I+ -> P++
Désolé, mais pour moi c'est incompressible, je suis a coté de la plaque coté électricité....
Messages : 2,646
Sujets : 33
Inscription : Dec 2015
Type: Particulier
09-25-2021, 08:09 PM
(Modification du message : 09-25-2021, 08:14 PM par phile.)
(09-25-2021, 06:15 AM)Nicoben a écrit : Une surtension n’a aucune raison de faire péter un fusible Phile, seule une surintensité a ce pouvoir… et vu que I=P/U …. Potentiellement l’intensité baisse quand la tension monte
Merci à toi Nicoben d'avoir rectifier mon blabla...
quand je t'ai lu... CONSTERNATION ! j'étais consterné d'avoir fait une telle boulette. J'aurais eu un bonnet sur la tête que je l'aurais enfoncé jusqu'aux épaules pour me cacher de moi-même
Cdt
hello stef49,
(09-25-2021, 06:04 PM)stef49 a écrit : Pour ce qui est de mon revendeur, croyez moi, il est vraiment bien embêté, bien plus que moi...
et a-t-il trouvé la panne du 1er ampli ?
ou bien, chez lui, il marche nickel ?
Linky... il a bon dos Linky...
Cdt
Messages : 14,735
Sujets : 34
Inscription : Mar 2016
Type: Particulier
Localisation: Charentes Poitou
09-25-2021, 10:19 PM
(Modification du message : 09-25-2021, 10:30 PM par MeloMan.)
Je ai pas accuse Linky.
J'ai demandé s'il était connecté
On a relevé cependant quelques anomalies de disfonctionnement ici et là
Principalement dues a des erreurs de câblage inversion des phases ou neutre ..Terre défectueuse .( Oublié)
Des cas de feu ont même été signalés
Perso j'étais présent quand le poseur est intervenu ( - de 10mn montre en main )
Les installateurs ont un quota journalier a faire
Ça traine pas !
L'erreur est humaine donc ..
..
Maintenant allumer un testeur de phase dans la fiche de terre révèle une anomalie secteur
( Ligne ou câble,)
.
Il m'arrive rarement d'admettre des choses sans les comprendre totalement ..
Mais cela m'arrive !
Messages : 6,523
Sujets : 139
Inscription : Dec 2015
Type: Particulier
Localisation: Saint Gondon 45
(09-25-2021, 06:38 PM)audyart a écrit : (09-25-2021, 06:15 AM)Nicoben a écrit : Une surtension n’a aucune raison de faire péter un fusible Phile, seule une surintensité a ce pouvoir… et vu que I=P/U …. Potentiellement l’intensité baisse quand la tension monte
Potentiellement, et seulement si on considère à priori que P = constante,
mais le cas usuel concret est que P est la résultante (P=UI)
et si U + -> I+ -> P++
Oui effectivement je suppose que les régulateurs d’alim dissipent plus d’énergie pour garder la même tension en sortie, entre autre.
Sur le fond pour notre ami ici présent, on ne crame pas un fusible même si l’appareil pompe un peu plus de courant avec une tension plus élevée que la normale sur le réseau.
Le fusible a été vérifié quand même? Vu que l’appareil ne s’allume même plus…
La hifi est femme. Imparfaite par nature, on la choisit pour ce qu'elle a, pas pour ce qu'elle dit avoir. Mais si on voit ses défauts avant ses qualités, on est pas fait pour en avoir une, mieux vaut se soulager sous la douche, en écoutant la radio.
Ventes à venir ou en cours (MP si intéressé pour en discuter): Albedo, Leedh E2 Glass, Coincident Statement Linestage, blocs mono Coincident SE845 Turbo, Avantgarde Uno XD
Messages : 2,133
Sujets : 10
Inscription : Sep 2019
Type: Particulier
09-26-2021, 08:05 AM
(Modification du message : 09-26-2021, 08:10 AM par gonzo.)
salut à tous
Stef
Citation :Apres contrôl visuel de ma ligne dédiée + test avec tournevis testeur , je me suis aperçu sur ma prise murale que, les ergots de la terre n'étaient pas en contact sur la fiche schuko du cable secteur
d' habitude je trouve au contraire que les prises et fiches schuko assure un très bon contact
Citation :Lorsque j'ai mis mon tournevis dans l'emplacement de la terre, il y avez une légère tension (le tournevis testeur s'allume légèrement)
même si tu change d'ampli , il va falloir quand même tirer cela au clair , avoir une présente tension sur la terre c' est pas bon signe du tout
coté prise mural , si tu enlève ton cordon secteur cela donne quoi avec ton tournevis secteur
ps , à ce propos , trouve toi plutôt un multimetre , des tournevis testeur c 'est pas fiable du tout
edit
si tu as du"" jus"" sur ta terre ,tu l'a surement sur toute ton instalation électrique , as tu vérifier ce point ?
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
Messages : 118
Sujets : 15
Inscription : Sep 2021
Type: Particulier
09-26-2021, 08:16 AM
(Modification du message : 09-26-2021, 08:35 AM par stephane61.)
bonjour
Pour Nicobon, oui j'ai testé le fusible
Pour Gonzo, j'ai commendé le multimètre
je viens de faire un essai avec une multiprise legrand a laquelle j'ai coupé le fil de la terre pour voir
Le tournevis de s'allume pas sur la borne de la terre
J'ai branché la multiprise a la meme prise murale (que je viens tester) et LA lorsque je touche la borne de la terre, le tournevis s'allume.....
|