Appraremment, l'industrie fabrique des supercaps pour une tension de 2,7V. Des tensions plus élevées nécessitent de les brancher en série mais la capacité résultante diminue d'autant (l'inverse de la somme de l'inverse de leur capacité.)
Il faut 6 condos pour 16,2V mais la capa résultante est divisée par 6.
Le pourcentage de charge d'un condo est le ratio entre la tension à ses bornes et sa tension nominale. Ainsi, à 12V, un condo de 16,2V est chargé à 74% et 93% à 15V.
Il est alors préférable de monter 5 condos en série au lieu de 6 pour du 12V et la capacité résultante est un peu plus importante.
C'est pourquoi on a une capacité optimisée quand le boîtier est spécifique à une tension donnée. En outre, le circuit de protection de charge est plus facile à réaliser pour une tension prédéfinie unique
Il faut 6 condos pour 16,2V mais la capa résultante est divisée par 6.
Le pourcentage de charge d'un condo est le ratio entre la tension à ses bornes et sa tension nominale. Ainsi, à 12V, un condo de 16,2V est chargé à 74% et 93% à 15V.
Il est alors préférable de monter 5 condos en série au lieu de 6 pour du 12V et la capacité résultante est un peu plus importante.
C'est pourquoi on a une capacité optimisée quand le boîtier est spécifique à une tension donnée. En outre, le circuit de protection de charge est plus facile à réaliser pour une tension prédéfinie unique