(02-08-2017, 04:11 PM)dhanss a écrit : Bonjour à tous,
Je possède l'équipement suivant : un ampli Audio Analogue Puccini Settanta, un lecteur CD Audio Analogue Paganini et une paire d'enceintes Triangle Antal ES.
Voilà maintenant 2 fois qu'une des 2 sorties (différente à chaque fois) de l'ampli est atone. Le retour en Italie est nécessaire pour réparations : Puccini amplifier 70 had some faulty component transistors and resistors in the preamp and power amp.
Je ne sais comment résoudre ce problème. Audio Analogue me demande de vérifier mon installation électrique (neuve de 2011, aucun autre appareil ne connait de dysfonctionnement). Je mesure depuis 2 mois les tensions et leurs variations, tout est stable à 2V près, quels que soient les jours, les heures.
Audio Analogue me demande quelles enceintes y sont connectées. Comment les Antal ES auraient pu détériorer le Puccini ? Je précise au besoin, que je n'ai jamais excédé le quart du volume (lecture potentiomètre, qui si je ne me méprends doit être logarithmique).
Quels autres tests devrais-je effectuer ?
Bien à vous,
David
Bonsoir
Penses à vérifier si ta phase électrique est correct, si ta mise à la terre est bonne.
As tu un inter diff sur la ligne distribuée qui alimente la chaîne?
Es tu en bout de ligne sur le raccordement edf? Y a t'il des travaux dans ton quartier?
Voilà tout ce qui perturber ton install.
Bonne recherche.
Pour ma part je connais bien la musique car j'ai eu en mai un problème sur le disjoncteur de pallier avec départ de feu puis rupture de phase donc plus de jus et pas grave mais avant cela sur et sous tension. Les amplis n'ont pas aimés. A l'écoute c'est très difficile à déceler. Ils ont passés dix jours chez un prestataire indépendant et sur l'un carte mère HS et l'autre carte alimentation HS. Comme je le disais très difficile à déceler car même en panne ils sonnaient mieux que mon Yamaha rebranché pour l'occasion en biamplification.
J'attend maintenant un retour de l'assurance car bien évidement edf rejette toutes responsabilité. Chez moi pourtant rien n'était tombé ni inter diff ni disjoncteur. Chaque ampli ayant sa propre ligne, cela ne pouvait venir de l'install, en revanche ce sont bien les surtensions qui ont créés les pannes.