Jean luc
un avis
si ton budget dispo te le permet , part sur un type F
même si pour l' instant tu ne remarque aucun souci avec celui en place actuellement et ...sans savoir si l 'un de tes elements constituant ton systeme dispose en interne d' alim à découpage qui peuvent à mon avis generer des courants de fuite sous des tension continu ou à des très haute frequence
et dans l' éventualité que cela soit possible ultérieurement (changement d' elements hifi )
tu sera plus tranquille de savoir que, point de vue protection du systeme et des potentiels utilisateurs que tu as mis en place un diff qui prend en compte via divers mode de détection plusieurs possibilité de souci éventuelle
sinon , au cas ou , un type A est deja très bien
la seul difference ,à mon avis avec un F , c 'est qu'il est plus sensible au courant harmonique que peuvent généré certaine alim
notamment et surtout celle à découpage et crée des déclenchements intempestif surtout à l 'allumage des elements raccordés
ou autrement dit , si a l 'heure actuelle il n 'y a aucun souci de ce coté , un A fera très bien l' affaire
après si tu désire t 'en prémunir et que le surcout pour toi n' est pas vraiment un souci , par sur un F
oui ..très bien
c 'est plutôt très très rare d' avoir besoin d 'autre type de courbe pour cette utilisation
à++++
Jean luc
une référence me revient en tête
un diff "" spécial audio ""
outre les quelques modif interne existante ""adapté ""
https://www.doepke.de/en/products/protec.../09144846/
juste une remarque c' est un courbe F
un avis
si ton budget dispo te le permet , part sur un type F
même si pour l' instant tu ne remarque aucun souci avec celui en place actuellement et ...sans savoir si l 'un de tes elements constituant ton systeme dispose en interne d' alim à découpage qui peuvent à mon avis generer des courants de fuite sous des tension continu ou à des très haute frequence
et dans l' éventualité que cela soit possible ultérieurement (changement d' elements hifi )
tu sera plus tranquille de savoir que, point de vue protection du systeme et des potentiels utilisateurs que tu as mis en place un diff qui prend en compte via divers mode de détection plusieurs possibilité de souci éventuelle
sinon , au cas ou , un type A est deja très bien
la seul difference ,à mon avis avec un F , c 'est qu'il est plus sensible au courant harmonique que peuvent généré certaine alim
notamment et surtout celle à découpage et crée des déclenchements intempestif surtout à l 'allumage des elements raccordés
ou autrement dit , si a l 'heure actuelle il n 'y a aucun souci de ce coté , un A fera très bien l' affaire
après si tu désire t 'en prémunir et que le surcout pour toi n' est pas vraiment un souci , par sur un F
Citation :pour le disjoncteur un 16 A courbe C
oui ..très bien
c 'est plutôt très très rare d' avoir besoin d 'autre type de courbe pour cette utilisation
à++++
Jean luc
une référence me revient en tête
un diff "" spécial audio ""
outre les quelques modif interne existante ""adapté ""
https://www.doepke.de/en/products/protec.../09144846/
juste une remarque c' est un courbe F
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy