10-02-2021, 08:01 PM
salut à tous
Fred , Francois
et Ewan
merci pour cette vidéo
je cite ....
La mesure de résistance de terre en ville s’avère souvent difficile par la
méthode de piquets auxiliaires : impossibilité de planter des piquets faute
de place, sols bétonnés...
La mesure de boucle permet alors une mesure de terre en milieu urbain
sans planter de piquet et en se raccordant tout simplement au réseau d’ali-
mentation (prise secteur).
La résistance de boucle ainsi mesurée inclut en plus de la terre à mesurer,
la terre et la résistance interne du transformateur ainsi que la résistance
des câbles.
Toutes ces résistances, étant très faibles, la valeur mesurée
est une valeur de résistance de terre par excès.
La valeur réelle de la terre est donc inférieure : R mesuré > R terre
L’erreur de mesure (par excès) introduite par cette méthode va dans le sens
d’une sécurité accrue.
La norme NF C 15-100 considère que la valeur de la résistance de boucle
(résistance de terre par excès) peut être prise en compte à la place de la résis-
tance de terre, pour satisfaire aux règles concernant la protection contre le
risque de contacts indirects.
tiré de http://fo.verto.online.fr/mesureterre.pdf
Ewan
comme je te l 'ai dit , je n ai jamais utilisé une méthode de mesure via des piquets
d 'après ce que je comprends (donc je peux me tromper )
ce que tu mesure , c' est une moyenne de la resistance de la ""terre"" , comprenant :
la liaison couteaux /piquet de terre et piquet de terre / les autre piquets misent en place pour la mesure
ou autrement dit , la valeur de la resistance du sol correspondante à la zone couverte , déterminé , par l 'emplacement des piquets
et cette mesure , la valeur trouvée, peut faire office de valeur référente pour pouvoir être aux "" normes ""
ok ......
par contre , avec une mesure de boucle de terre , cela te permet de mesurer la totalité de la resistance de la terre , du circuit mesuré en bout de ligne , et aussi du sol et cela jusque qu 'au ""puits ""de terre du transfo de distribution
concernant le sol , rien ne dit qu'au delà de l 'emplacement des piquets , que celui ci (sans même parler de distance ) soit toujours aussi """ conducteur "" (nature du sol etc ..)
n' y par ex que la liaison terre du transfo soit bonne
etc ....
( d’où , sur cette vidéo , une belle difference mesurer qui peut être inquiétante .... )
ce type de mesure (boucle de terre ) , prends tout en considération , les liaisons et divers connections
personellement , et pour faire la relation avec la vidéo ..........
je préférerais mesurer , pour une question de securité des personnes , via une mesure de boucle de terre , une valeur inferieur rentrant dans les"" normes "" plutôt que de devoir sortir des piquets pour trouver une valeur moindre
ps :
lorsque que je réalise des auto contrôle ou que j'assiste , j 'accompagne, des ""bureaux de contrôle "" ( tertiaire /industriel )
je n 'ais jamais eu à sortir des piquets pour essayer de ............."" rattraper le coup ""
d’ailleurs comment me serait il impossible de les mettre en œuvre ?
et si cela était le cas , est ce que ce type de mesure pourrait être pris en compte vue que ,dans ces domaines (( tertiaire /industriel ) je vois mal une personne travaillant pour un bureau de contrôle venir avec des piquets dans ce type de lieux
????????????????
à+
Fred , Francois
et Ewan
Citation :Ce qui me gène, c'est que tu vois ne pas de différences entre mesure de boucle et mesure de prise de terre.
Je dirais que c'est là toute la différence entre le spécialiste qui a un bel appareil mais qui ne sait pas ce qu'il mesure avec, et le professionnel travaillant dans les règles de l'art.
Le second est peut être plus cher mais tu payes de vraies compétences.
Pour te montrer, qu'il y a bien une différence. C'est en Belgique mais cela fonctionne pareil....
merci pour cette vidéo
je cite ....
La mesure de résistance de terre en ville s’avère souvent difficile par la
méthode de piquets auxiliaires : impossibilité de planter des piquets faute
de place, sols bétonnés...
La mesure de boucle permet alors une mesure de terre en milieu urbain
sans planter de piquet et en se raccordant tout simplement au réseau d’ali-
mentation (prise secteur).
La résistance de boucle ainsi mesurée inclut en plus de la terre à mesurer,
la terre et la résistance interne du transformateur ainsi que la résistance
des câbles.
Toutes ces résistances, étant très faibles, la valeur mesurée
est une valeur de résistance de terre par excès.
La valeur réelle de la terre est donc inférieure : R mesuré > R terre
L’erreur de mesure (par excès) introduite par cette méthode va dans le sens
d’une sécurité accrue.
La norme NF C 15-100 considère que la valeur de la résistance de boucle
(résistance de terre par excès) peut être prise en compte à la place de la résis-
tance de terre, pour satisfaire aux règles concernant la protection contre le
risque de contacts indirects.
tiré de http://fo.verto.online.fr/mesureterre.pdf
Ewan
comme je te l 'ai dit , je n ai jamais utilisé une méthode de mesure via des piquets
d 'après ce que je comprends (donc je peux me tromper )
ce que tu mesure , c' est une moyenne de la resistance de la ""terre"" , comprenant :
la liaison couteaux /piquet de terre et piquet de terre / les autre piquets misent en place pour la mesure
ou autrement dit , la valeur de la resistance du sol correspondante à la zone couverte , déterminé , par l 'emplacement des piquets
et cette mesure , la valeur trouvée, peut faire office de valeur référente pour pouvoir être aux "" normes ""
ok ......
par contre , avec une mesure de boucle de terre , cela te permet de mesurer la totalité de la resistance de la terre , du circuit mesuré en bout de ligne , et aussi du sol et cela jusque qu 'au ""puits ""de terre du transfo de distribution
concernant le sol , rien ne dit qu'au delà de l 'emplacement des piquets , que celui ci (sans même parler de distance ) soit toujours aussi """ conducteur "" (nature du sol etc ..)
n' y par ex que la liaison terre du transfo soit bonne
etc ....
( d’où , sur cette vidéo , une belle difference mesurer qui peut être inquiétante .... )
ce type de mesure (boucle de terre ) , prends tout en considération , les liaisons et divers connections
personellement , et pour faire la relation avec la vidéo ..........
je préférerais mesurer , pour une question de securité des personnes , via une mesure de boucle de terre , une valeur inferieur rentrant dans les"" normes "" plutôt que de devoir sortir des piquets pour trouver une valeur moindre
ps :
lorsque que je réalise des auto contrôle ou que j'assiste , j 'accompagne, des ""bureaux de contrôle "" ( tertiaire /industriel )
je n 'ais jamais eu à sortir des piquets pour essayer de ............."" rattraper le coup ""
d’ailleurs comment me serait il impossible de les mettre en œuvre ?
et si cela était le cas , est ce que ce type de mesure pourrait être pris en compte vue que ,dans ces domaines (( tertiaire /industriel ) je vois mal une personne travaillant pour un bureau de contrôle venir avec des piquets dans ce type de lieux
????????????????
à+
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy