Pardon, plutôt au double de la puissance du transfo et non des intensités consommées, et temporisé car on ne peut prédire l'appel de courant à l'allumage pendant la magnétisation du noyau, dépendant de la phase à l'instant de l'allumage.
Au démarrage, l'impédance du primaire part de la simple résistance du primaire pour atteindre sa valeur nominale au cours de la première alternance. L'appel de courant peut donc démarrer à une centaine d'Ampères
Au démarrage, l'impédance du primaire part de la simple résistance du primaire pour atteindre sa valeur nominale au cours de la première alternance. L'appel de courant peut donc démarrer à une centaine d'Ampères