07-21-2018, 09:52 AM
(07-21-2018, 09:29 AM)mélaudiophile a écrit :(07-21-2018, 07:47 AM)vanouille a écrit : Hello...suis un peu inquiet...en prévision des orages de la nuit ; j ai éteint et débranché le systeme a la prise murale ( ou arrive le cable ls1 du conditionneur gwtt pc2)...en débranchant j ai constaté que la prise du cable secteur et ses 2 picots phase neutre etaient brulant...me semble pas avoir remarqué cela avant.....le reste du cable et le conditionneur restent froids ...je ne note aucune anomalie au niveau des appareils ou a l ecoute.....a votre avis est ce normal ou plutot inquietant?....cela pourrait venir d ou?...du cable; du conditionneur?..de la ligne?....pourrait il y avoir risque d incendie?
Merci de vos retours...
Possibilité: cela ressemble à une ligne d'arrivée trop faible par rapport à la puissance demandée. Démonte et vérifie l'était de la prise ainsi que la grosseur des fils, il faut au minimum 2,5.
jean
Il faut également vérifier que tu ne tires pas plus de 16A sur la ligne qui chauffe. Car si t'elle est le cas soit tu changes la section du cable soit tu rajoutes une ligne. Sinon cela va recommencer avec tous les risques que cela engendre.