(11-10-2017, 08:54 AM)Nathalie a écrit : * Le troisième point.
Il reste une question très importante.
Elle n'est pas technique mais légale.
Les normes acceptent-elles une section différente sur la terre par rapport à P et N ?
J'ai toujours appliqué la même section sur les trois pôles pensant que cela seul était autorisé.
Or je me suis aperçu que bien des câbles commercialisés en hifi ont une section de terre différente.
Méthode qui de fait permet de pousser plus loin le résultat avec les FDA et sources peu alimentées !
Il convient de se poser la question et de vérifier si cette pratique est autorisée ou pas.
La réponse conditionne le choix du montage pour Devialet entre autres.
Bonsoir,
La norme officielle régissant la sécurité relative aux installations électriques basse tension dans les maisons et ou appartements doit être conforme a la NFC 15-100.
En France (pour les installations domestiques), le régime du neutre fourni par EDF est le régime TT (neutre a la terre, liaison des masses a une prise de terre).
Cette dernière stipule :
1 - Une section de conducteur en fonction des prises installées (et donc des besoins) :
Courant utile de la prise Section des fils (mm²)
I < ou = 16A 1,5
16A < I < ou = 20A 2,5
20A < I < ou = 32A 4
32A < I < ou = 50A 6
50A < I < ou = 63A 10
2 - Le conducteur de terre :
Le conducteur de protection (terre) est repéré par l'utilisation systématique d'un fils a double coloration vert / jaune. Il doit être protégé contre les agressions mécaniques et chimiques.
La dimension du conducteur de protection est choisie de façon a ce qu'elle soit au moins égale a celle du conducteur de phase. Donc si Phase 1.5 mm2 --> Terre mini 1.5 mm2, etc...
Les circuits de protections ne doivent pas comporter d'appareils de coupure (inter, fusible, disjoncteur, etc...). Les différentes masses doivent être reliées en parallèle et non en série.
3 - Le conducteur de neutre :
La section du conducteur de neutre doit être choisi au moins égale a celle du conducteur de phase correspondante.
Pour info, la NFC 15-100 n'est pas rétro-active.
Par contre, pour les nouvelles installations et les nouveaux équipements datant de la dernière norme, oui.
Il faut donc être très prudent a la conception d'un matériel, car les assurances ne manqueront pas d'y faire référence et cela peu aller très loin.
Tous pros, ayant un lien avec mère électricité se doit de posséder et connaitre les normes en vigueur.
Bonne continuation.