salut à tous
Pascal , Fred et Dominique
ce fut un plaisir de partager une tranche de rigolade ^^
bon ....je reviens sur cette histoire de pouvoir de coupure et là ....sans radoter
désirant en avoir le cœur net ou en savoir plus , je me suis concentré pour mes recherches d' infos sur les ref des normes données par Gigawatt pour leur disjoncteur
je cite .....
– UL Recognized – UL Standard 1077: Component Recognition Program as Protectors, Supplementary (Guide QVNU2, File E75596)
Pascal , Fred et Dominique
ce fut un plaisir de partager une tranche de rigolade ^^
bon ....je reviens sur cette histoire de pouvoir de coupure et là ....sans radoter
désirant en avoir le cœur net ou en savoir plus , je me suis concentré pour mes recherches d' infos sur les ref des normes données par Gigawatt pour leur disjoncteur
je cite .....
– UL Recognized – UL Standard 1077: Component Recognition Program as Protectors, Supplementary (Guide QVNU2, File E75596)
– UL Listed – UL Standard 508: Switches, Industrial Control (Guide NRNT2, File E148683)
– CSA Accepted – Component Supplementary Protector under Class 3215 30, File 047848 0 000 CSA Standard C22.2 No. 235
et ce qui nous intéresse, concerne , plus ( Vde norme européenne )
– VDE Certified – Circuit-breakers for equipment (CBE) EN60934, VDE 0642 under File No. 10537
– CE – Certification Mark
par curriosité , j'ai cherché les normes qui encadrent les pouvoirs de coupure des disjoncteurs dont je suis sur qu' ils sont bien aux normes européenne
(Legrand, ABB ,Schneider )
pour faire court ,voici les principales ( indus et résidentiel ) la EN 60898-1 (ou qui en découle la NF EN 60898-1)
la EN 60947 , l' Iec 947,2 et la NFc 61-410
à partir de là , avec ces divers références associées à "" Gigawatt ""je suis partie à la chasse (dans divers langues )
et je suis finalement tombé sur une ""interview"" ou l 'on demande à Mr Günter Grünebast qui travail chez Doepke entant que responsable de la normalisation et de la certification de leur produits
pourquoi , il ne fabrique pas de disjoncteur de grade audio ?
(vue qu' il ne réalise que des inter diff https://www.doepke.de/en/products/protec...lications/)
et , ce qu 'il pense de l 'association de leur inter diff avec des disjoncteurs de chez Gigawatt
je le cite ...
Le commutateur Gigawatt avec la désignation G-C16A n'est pas approuvé pour la protection de ligne
(c'est-à-dire pour la protection contre les surintensités et les courts-circuits des circuits finaux)
selon les règlements d'installation des systèmes électriques valables en Allemagne (et aussi en Europe),
bien qu'il porte une marque VDE;
Cependant, cela fait référence à la norme de produit DIN EN 60934 selon laquelle il est fabriqué.
Ce n'est pas un disjoncteur miniature selon DIN EN 60898-1 ni un disjoncteur (ou sectionneur de charge) selon la série DIN EN 60947.
Il s'agit d'un disjoncteur d'appareil selon DIN EN 60934.
Ceux-ci sont principalement utilisés aux États-Unis et au Canada en liaison avec un fusible de secours de court-circuit en amont.
Un autre domaine d'application est l'utilisation dans les machines (c'est-à-dire dans les appareils électriques).
Les caractéristiques de déclenchement (pour surintensité et court-circuit) d'un disjoncteur d'appareil selon DIN EN 60934 et d'un disjoncteur de ligne selon DIN EN 60898-1 sont différentes.
De plus, le Gigawatt G-C16A n'a qu'une valeur de la capacité nominale conditionnelle de commutation de court-circuit Icn de 1500 A.
En Allemagne, cependant, les dispositifs de protection contre les surintensités et les courts-circuits des circuits finaux doivent avoir une valeur d'au moins 6000 A
Dans la norme DIN VDE 0100-530 (version européenne: EN 60634-5-53), entre autres, les dispositifs autorisés pour la protection contre les surintensités et les courts-circuits dans les installations permanentes sont répertoriés.
Les disjoncteurs d'appareils selon DIN EN 60934 ne sont pas prévus à cet effet.
C'est vraiment très ennuyeux pour le monde audiophile en Allemagne et en Europe!
Il s'agit d'un disjoncteur d'appareil selon DIN EN 60934.
Ceux-ci sont principalement utilisés aux États-Unis et au Canada en liaison avec un fusible de secours de court-circuit en amont.
Un autre domaine d'application est l'utilisation dans les machines (c'est-à-dire dans les appareils électriques).
Les caractéristiques de déclenchement (pour surintensité et court-circuit) d'un disjoncteur d'appareil selon DIN EN 60934 et d'un disjoncteur de ligne selon DIN EN 60898-1 sont différentes.
De plus, le Gigawatt G-C16A n'a qu'une valeur de la capacité nominale conditionnelle de commutation de court-circuit Icn de 1500 A.
En Allemagne, cependant, les dispositifs de protection contre les surintensités et les courts-circuits des circuits finaux doivent avoir une valeur d'au moins 6000 A
Dans la norme DIN VDE 0100-530 (version européenne: EN 60634-5-53), entre autres, les dispositifs autorisés pour la protection contre les surintensités et les courts-circuits dans les installations permanentes sont répertoriés.
Les disjoncteurs d'appareils selon DIN EN 60934 ne sont pas prévus à cet effet.
C'est vraiment très ennuyeux pour le monde audiophile en Allemagne et en Europe!
comme tu disais Fred ...
Citation :Alors si il faut rajouter des fusibles effectivement en amont ( quelles valeurs d'ailleurs ??? Je ne vois rien qui est indiqué ) pour lui assurer un pouvoir de coupure de 3kA , on se retrouve donc avec un ensemble fusibles / disjoncteur ce qui nous éloigne du côté audiophile pour le gain obtenu à mon avis .
je suis très surpris que l 'on peut nous vendre du matériel électrique qui doivent assuré une protection contre les court-circuit
c 'est quant même du domaine de la securité , quoi !!
c 'est quant même du domaine de la securité , quoi !!
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy