Bonjour,
Je confirme les propos de Nathalie.
J'avais tiré un W&M Tornado sur 23m pour ma ligne dédiée. Persuadé de bien faire en investissant dans un câble blindé de grosse section.
Sur les conseils de Nathalie, je l'ai enlevé et passé un câble Nexans 3g2.5.
Et hop! Un énorme bouchon en moins...
À ce jour, j'ai 3 lignes avec sur chacunes un disjoncteur différentiel 16A 30mA. Raccordement en amont au plus près du câble Enedis et câbles de terre directement sur le connecteur général cuivre apparent au plus près de l'extérieur.
Au delà des lignes, je crois qu'il faut surtout travailler la qualité de la Terre.
Pour ma part, 25m de cablette cuivre en 25mm2 spécifique enterré sous la maison mais il y a peut-être de meilleures solutions...
Courage pour les travaux