Oui, il y a bien une terre sur les prises Shuko mais pas sûr que le point milieu du secondaire y soit branché.
S'il l'est, c'est bien un symétriseur comme le décrit Nicoben, et l'on observera 125V entre chaque phase et la terre.
S'il ne l'est pas, c'est un transfo d'isolation, auquel cas, la tension par rapport à la terre ne sera pas significative.
Dans le premier cas, il faut installer un disjoncteur différentiel au secondaire. Dans le deuxième cas, ce n'est pas nécessaire car le courant entre un des deux fils et la terre sera négligeable.
Quant aux fuites, dans le premier cas, elles vont à la terre tandis que dans le deuxième cas, elles ne s'écoulent pas. Deux philosophies différentes qui peuvent donner des résultats équivalents
Oui, il y a bien une terre sur les prises Shuko mais pas sûr que le point milieu du secondaire y soit branché.
S'il l'est, c'est bien un symétriseur comme le décrit Nicoben, et l'on observera 125V entre chaque phase et la terre.
S'il ne l'est pas, c'est un transfo d'isolation, auquel cas, la tension par rapport à la terre ne sera pas significative.
Dans le premier cas, il faut installer un disjoncteur différentiel au secondaire. Dans le deuxième cas, ce n'est pas nécessaire car le courant entre un des deux fils et la terre sera négligeable.
Quant aux fuites, dans le premier cas, elles vont à la terre tandis que dans le deuxième cas, elles ne s'écoulent pas. Deux philosophies différentes qui peuvent donner des résultats équivalents