(11-16-2021, 02:15 PM)frederic a écrit : Alors j ai pris un.regulateur de tension dynamique écus de 5KVA
Il régule la tension a 220V a + ou - 2%
L appareil mesure la tension d entrée j ai au moment ou j ecris 241V !!!!!
Pas bon pour des appareils qui ont entre 40 a 70 ans
Cest intéressant comme régulateur de tension, cest un variac motorisé.
Il peut être intéressant de rajouter un transfo symetriseur en sortie
Combien ca ce vend si c'est pas indiscret ?
Effectivement, pour du vieux matériel, je suppose que c'est fais pour du 220v principalement .
(11-16-2021, 11:30 AM)Rey51 a écrit : Oui, +/-1% c'est très très bien.
D'autant que la consommation de mon système est assez stable ( ampli classe A ) une fois le pic à l'allumage passé.
Pour le pic a l'allumage, ca passe crème
Avec l'aspirateur justement, 1,5kw X 9 =13,5kw
Avec mon ampli 8 canaux 2,2kw X 9=19,8kw
Ça s'entend juste dans les transfo symetriseur, l'appel de courant
Quelques mesures et tortures cet aprem,
10 minutes en surcharge à 3,5 kw, aucun problème pour "regenerator"
4 heures a 2 kw et 2 heures a 1,5kw.
Pour les mesures, j'ai mesuré la thd U et I en entrée et en sortie.
Pour le maximum de puissance, en entrée je suis à 2,9% de thd U, c'est mieux que j'espérais, la norme c'est 10% maximum en France
En veille il consomme 2,5W, à vide 70W
A différentes puissances, avec un voltmetre true rms en sortie j'arrive à :
Pout 180W Uout 231,2V thd U 2,1%/I 2,2% - Pin 260W Uin 238V thd U 2,38%/I 40,7%
Pout 570W Uout 230,8V thd U 0,9%/I 12,6% - Pin 672W Uin 232V thd U 2,44%/I 36,2%
Pout 1100W Uout 230,1V thd U 1%/I 11,1% - Pin 1240W Uin 228V thd U 2,64%/I 30,3%
Pout 1500W Uout 229,8V thd U 1%/I 8,7% - Pin 1700W Uin 222V thd U 2,87%/I 26,5%
Avec un réglage a 230V