salut,
avec ce temps de merde, il faut bien s'occuper comme promis les schémas mis a jour.
qui correspondent a la dernière version du "régénérator" 3000VA/2400W
ATTENTION: LES TENSIONS EN JEU SONT MORTELLES !
SI UN COMPOSANT EXPLOSE OU UN COURT CIRCUIT CE PRODUIT, CA FLASHE SEVERE
donc lunettes et protections ad-oc, attendre toujours 5 minutes, que les condos ce décharge avant de mettre les mains.
vérifier 2 fois, 3 fois, 4 fois ce que vous faites ! (voir plus)
si vous prenez un coup de 380 volts DC, c'est certainement la MORT !
en utilisant les transformateurs symétriseurs, il est fortement conseillé de placé un interrupteur différentiel 30 ma entre eux et la sortie 230V.
ne pas supprimé les fusibles et les varistors, ils sont pas la pour faire joli
dans cette version, j'ai aussi travaillé sur la "protection" de ce monatge.
sécurité de température élevée des cartes pfc et inverter
sécurité de mal fonction briques pfc
parafoudres coté secteur
varistors coté secteur
sécurité de mal fonction de l'inverter
coupure de la sortie si tension trop haute ou trop basse (pour protéger les appareils en sortie)
varistors coté sortie
interrupteur différentiel 30 mA + disjoncteur 10 A en sortie
Schema sur demmande en MP
pour la réalisation , compté un budget de 2500e de matériel et beaucoup de temps
des muscles, 40kg pour cette version.
ENJOY !
https://en.cosel.co.jp/tool/tag/pdf/SFE_DPF.pdf
https://www.artesyn.com/assets/aif_-_pfc...echref.pdf
https://www.lz2gl.com/data/power-inverte...eet_en.pdf
avec ce temps de merde, il faut bien s'occuper comme promis les schémas mis a jour.
qui correspondent a la dernière version du "régénérator" 3000VA/2400W
ATTENTION: LES TENSIONS EN JEU SONT MORTELLES !
SI UN COMPOSANT EXPLOSE OU UN COURT CIRCUIT CE PRODUIT, CA FLASHE SEVERE
donc lunettes et protections ad-oc, attendre toujours 5 minutes, que les condos ce décharge avant de mettre les mains.
vérifier 2 fois, 3 fois, 4 fois ce que vous faites ! (voir plus)
si vous prenez un coup de 380 volts DC, c'est certainement la MORT !
en utilisant les transformateurs symétriseurs, il est fortement conseillé de placé un interrupteur différentiel 30 ma entre eux et la sortie 230V.
ne pas supprimé les fusibles et les varistors, ils sont pas la pour faire joli
dans cette version, j'ai aussi travaillé sur la "protection" de ce monatge.
sécurité de température élevée des cartes pfc et inverter
sécurité de mal fonction briques pfc
parafoudres coté secteur
varistors coté secteur
sécurité de mal fonction de l'inverter
coupure de la sortie si tension trop haute ou trop basse (pour protéger les appareils en sortie)
varistors coté sortie
interrupteur différentiel 30 mA + disjoncteur 10 A en sortie
Schema sur demmande en MP
pour la réalisation , compté un budget de 2500e de matériel et beaucoup de temps
des muscles, 40kg pour cette version.
ENJOY !
https://en.cosel.co.jp/tool/tag/pdf/SFE_DPF.pdf
https://www.artesyn.com/assets/aif_-_pfc...echref.pdf
https://www.lz2gl.com/data/power-inverte...eet_en.pdf