(04-10-2021, 10:23 AM)gonzo a écrit : ce qui peut aussi porter à confusion , c' est ce type de données
Short Circuit Capacity with back up fuse 3 Ka
et
Short Circuit Capacity without back up fuse 1.5 Ka
en faite , ce que nous , nous devront retenir comme valeur , c'est la 1er
""""""""""with back up fuse"""" qui veut dire , que le pouvoir de coupure sera de 3Ka si en amont de ce disjoncteur , ce trouve une autre protection , soit des fusibles ou un autre disjoncteur
c 'est une question de sélectivité des pouvoirs de coupure et pour quelle remplisse sont rôle , il faut que le pouvoir de coupure de la protection présente en amont soit au moins double
https://learntechnique.com/selectivity-b...ifference/
ce qui est le cas ""chez nous "" (façon de parler ) puisse que , en amont il y a de présent un disjoncteur d 'abonné qui lui dispose d 'un pouvoir de coupure au moins du double à partir d' un abonnement mono de 6kva
https://www.installation-renovation-elec...ut-savoir/
(ps , avec un abonnement mini de 3kva , on peut se poser des questions )
Citation :Le courant de court-circuit ( 3kA tarif bleu ) pour le domestique, est limité/ déterminé par les fusibles type AD qui se trouvent en amont de ton disjoncteur d'abonné , donc peu importe la disparitė de puissance des transformateurs du quartier .
pas faux
donc c 'est aussi valable pour la question de la sélectivité ?
(^^on peut se poser des questions)
je viens de trouver une réponse Fred
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDI...0FR-00.pdf
(04-10-2021, 10:49 AM)gonzo a écrit : je comprends Fred ton raisonnement
mais .... le disjoncteur d 'abonné , lui , joue ce rôle en apportant un pouvoir de coupure supérieur , non ?????
c' est une question .....
ce qui , perso , me turlupine le plus , c' est l 'autre terme
""""Short Circuit Capacity without back up fuse """
je ne vois pas trop dans quel condition d' utilisation l 'on peut se retrouver avec ce type de configuration
( rien en amont ou de valeur Icu ou Icn équivalente )
si tu as une idée , je suis preneur
Franchement Gonzo , je suis comme toi ....
en tout cas le disjoncteur d'abonné ne va pas lui conférer un pouvoir de coupure supérieur par filiation , et de toute manière les tableaux de filiation / coordination n'existent que pour des produits de même marque ( Gigawatt avec du Baco / legrand ça n'existe pas ) , donc ...on tourne en rond .
Ça manque d'infos je trouve sur ce produit .
Syst.1: Audia-flight FL3S, Kelinac 714MG et isoacoustics GAIA II ou FAITAL 3WC-12 pouces Béryllium,Caisson S.V.S SB1000 pro,Atoll CD80se2,Dac FOSTEX HPA8C,Qobuz studio/Lumin U2 mini+Reddo audio/Meraki tweaké et alim MPaudio ,REGA planar 6 et Goldring Eroica LX,Lehmann audio Black Cube SEII ,barrette secteur DIY + Neotech,Esprit Beta G8 modulation + RL04 ,Esprit Celesta G8 H.P.,Audiocadabra Xtrimus4 USB ,meuble Atacama evoque 60-40 SE.