(03-29-2021, 10:31 AM)Pascal64 a écrit : Hello
Alors oui cela peut m'intéresser mais ma config est particulière :
J'ai deux lignes dédiées au départ du compteur dans le garage avecDu coup, un régulateur secteur pourrait (devrait ? ) s'installer dans le garage en amont (ou aval?) de mes transfos ?
- Un boîtier de dérivation et des portes fusibles
- Un transfo de 1600 VA dans le garage sur une ligne
- Un transfo de 1000VA dans le garage sur l'autre ligne
- 1600 VA => 1 prise murale dans le salon pour l'ampli
- 1000 VA => 4 prises murales dans le salon pour DAC et alims démat
- Pas de barrette
salut pascal,
je dirais que ta config pourrait me rendre service
si tu veux être un beta testeur, je cherche quelqu'un pour testé mon appareil
mais pour envoyé "en prêt" ma bête, le problème c'est le poids avec le transfo symétriseur.
du coup ca me couterais cher en frais d'expédition, mais toi qui a déjà les transfos, avec un tableau séparé en plus, plus facile pour raccordé mon appareil.
et justement, je suis en train de mettre en boite ma version d'atelier et je ne comptais pas mettre le transfo a l'intérieur
(un 2 kva qui pèse 26 kg)...
le transfo doit faire parti du montage, mais tout est câblé dessus dans ton installation. la seule chose, c'est que la tension de sortie des transfos sera légèrement différente (quelques volts, car 2 modelés différents)
ca ce raccorderais en aval de tes transformateurs, on devrais y arrivé avec plus de précisions, comme le tableau par exemple.
si ca t'intéresse ,on peut ce contacté en mp.
(03-29-2021, 11:50 AM)Rey51 a écrit : Bonjour Shrek,
(03-29-2021, 08:54 AM)Shrek a écrit : Bonjour à tous,
Je voulais faire un sondage pour une éventuelle production
Avez vous songer à un regenerateur secteur pour votre ensemble audio ? Oui
Quel marque et quel modèle ? Accuphase Ps Audio ( jamais testé in situ )
Le prix d'un regenerateur est un obstacle pour l'achat ? Oui
Un écran est important ? Non
C'est mieux si il fait aussi barrette secteur ? Non
Embases normale, ou furutech et/ou viborg ? Normales
Fabriquer artisanalement en France serai un plus ? Oui
Merci beaucoup pour vos réponses
Pour info, chez moi la tension est élevée 238 - 240 V, je la diminue d'environ 6 V avec un transfo mais je ne régule pas.
Voici un aperçu de mon installation.
salut rey, merci d'avoir répondu au questionnaire
le montage serait possible, dans la mesure ou je fait le nécessaire pour faire un appareil évolutif,
par contre il faudrait supprimé ton transfo symétriseur, car l'appareil en posséderas un , ca fait parti du montage.
et pour régulé la tension, il faut que tout soit branché sur le même transformateur, sinon la tension sera différente sur certains appareils .c'est quelques volts, mais le but c'est d'avoir la même tension partout finalement.
j'ai réalisé une carte de distribution, que je compte intègre au régénérateur, avec des filtres débrochable, de différentes caractéristiques, ou en direct. avec câblage en etoile.
n'esite pas a me contacter en mp.