11-11-2020, 12:27 PM
salut à tous
salut Nard
mille excuses
je vais paraitre peut être trop terre à terre mais pour moi , à mon avis (et ce n' est que cela ..... un avis ) la terre du transformateur est une liaison terre /masse (liaison dite Sht )qui est distincte * de la liaison qui permet de mettre le point neutre du transfo ,point neutre correspondant au point de regroupement ,des trois bobines au potentiel "terre " 0 volts.........
3 bobines ,vue que le secondaire sort aussi (couramment ) du tri ,mais en plus accompagné d' un neutre (donc ,du terta ) qui peut nous permettre d 'utiliser du mono (0/230volts )
une mise à la terre du point neutre rendu possible via le couplage en Y des bobines ,cela dans le but ,sans parler des retours devenant alors possible des courants de fuite , d' apporter une stabilité ,une fixation en tension (potentiel 0 volts sur le point neutre
car sans, en cas de déséquilibrage dû à des valeurs d' intensité differente pouvant être présent sur chacune des phases , une tension sur le neutre sera générè , présente .
mais même sans mise à la terre directe de ce point neutre des bobines , ce neutre peut être utilisé avec un potentiel 0 volt
(par ex , en régime IT tetra )
potentiel 0 volt qui sera présent à la condition qu' il n' y ai pas de trop fort déséquilibre des demandes en intensité
pour moi la terre du transfo et le point neutre (mis à la terre ou pas ) sont deux choses differente.
je reviens sur .....*distinct
la mise à la terre du transfo et la liaison point milieu des bobines du secondaire sont toujours distincte dans les postes haute tension/basse tension ,cela jusqu'au puits de terre .
seul , à ma connaissance ,les transfo "" sur poteaux "" peuvent les avoir directement lié .
cela pour une question de puissance du transfo le permettant , car la section mini demandé pour la liaison neutre/terre pourrait coïncidé à celle de la mise à la terre
mème avis
aussi
je ne comprends pas ce que tu désire exprimer
à mon humble avis , si le potentiel du neutre vis à vis de la terre , varie , la difference de potentiel entre la phase et le neutre le pourrait aussi
cela même si le potentiel de la phase vis à vis de la terre , lui ne varierait pas
par ex ..
un abonné crée une très forte demande en jus sur l'une des phase ,la "une" sur du réseaux de distribution , cela créera une chute de tension sur cette phase (logique )
et , comme il y aura une moindre attenuation des champs electro magnétique sur la ligne ( je pense aux torsades alu ) et aussi ,en interne des transfo (je pense aux transfo sur poteaux , ou la terre et la liaison point neutre sont directement lié )
une tension pourrait être présente sur le neutre
possible aussi que conjointement ou seul , ce rajoute un souci au niveau de la mise à la terre du point neutre avec aussi comme conséquences (qui peuvent être plus conséquente) des variations du potentiel neutre
raccorder sur une autre phase ( 2 ou 3 ) un abonné pourrait donc ne pas percevoir ,sur sa phase (vs terre ) une chute de tension , mais dû à un différence de potentiel s' élevant entre la terre et le neutre ,une moindre tension présente entre son neutre et sa phase
chez cet abonné , niveaux de valeur relevé entre les différents points (phase /neutre /terre ) dans ce cas , il pourrait y avoir une non correspondance entre les écarts des tensions présentent entre phase/ neutre / terre , ceci étant donné que la tension possiblement présente sur le neutre n 'est pas généré par la même phase ( donc déphasage )
il me semble ,que si le potentiel de la phase ou du neutre varie par rapport à la terre , c 'est qu 'il y a bien aussi une variation de la difference de potentiel entre phase et neutre
fais je erreur ou ...j 'ai pas capté ce que tu désirais expliqué
à++++++++
salut Nard
mille excuses
Citation :Le neutre, c'est la terre du transformateur de distribution EDF.
je vais paraitre peut être trop terre à terre mais pour moi , à mon avis (et ce n' est que cela ..... un avis ) la terre du transformateur est une liaison terre /masse (liaison dite Sht )qui est distincte * de la liaison qui permet de mettre le point neutre du transfo ,point neutre correspondant au point de regroupement ,des trois bobines au potentiel "terre " 0 volts.........
3 bobines ,vue que le secondaire sort aussi (couramment ) du tri ,mais en plus accompagné d' un neutre (donc ,du terta ) qui peut nous permettre d 'utiliser du mono (0/230volts )
une mise à la terre du point neutre rendu possible via le couplage en Y des bobines ,cela dans le but ,sans parler des retours devenant alors possible des courants de fuite , d' apporter une stabilité ,une fixation en tension (potentiel 0 volts sur le point neutre
car sans, en cas de déséquilibrage dû à des valeurs d' intensité differente pouvant être présent sur chacune des phases , une tension sur le neutre sera générè , présente .
mais même sans mise à la terre directe de ce point neutre des bobines , ce neutre peut être utilisé avec un potentiel 0 volt
(par ex , en régime IT tetra )
potentiel 0 volt qui sera présent à la condition qu' il n' y ai pas de trop fort déséquilibre des demandes en intensité
pour moi la terre du transfo et le point neutre (mis à la terre ou pas ) sont deux choses differente.
je reviens sur .....*distinct
la mise à la terre du transfo et la liaison point milieu des bobines du secondaire sont toujours distincte dans les postes haute tension/basse tension ,cela jusqu'au puits de terre .
seul , à ma connaissance ,les transfo "" sur poteaux "" peuvent les avoir directement lié .
cela pour une question de puissance du transfo le permettant , car la section mini demandé pour la liaison neutre/terre pourrait coïncidé à celle de la mise à la terre
Citation :Ce transfo EDF étant à une certaine distance de chez toi, une différence de potentiel est inéluctable entre le neutre (terre du transfo EDF) et la terre chez toi. Cette différence de potentiel dépend de l'impédance de la terre entre ces deux points, variant avec l'humidité, et de leur potentiel électrostatique, dépendant entre autre de l'atmosphère.
mème avis
Citation :La tension du secteur par contre, c'est à dire la différence de potentiel entre phase et neutre, dépend principalement de la consommation de courant qui est faite sur la ligne.
aussi
Citation :Il n'y a donc pas de corrélation directe entre la tension secteur et son potentiel par rapport à la terre
je ne comprends pas ce que tu désire exprimer
à mon humble avis , si le potentiel du neutre vis à vis de la terre , varie , la difference de potentiel entre la phase et le neutre le pourrait aussi
cela même si le potentiel de la phase vis à vis de la terre , lui ne varierait pas
par ex ..
un abonné crée une très forte demande en jus sur l'une des phase ,la "une" sur du réseaux de distribution , cela créera une chute de tension sur cette phase (logique )
et , comme il y aura une moindre attenuation des champs electro magnétique sur la ligne ( je pense aux torsades alu ) et aussi ,en interne des transfo (je pense aux transfo sur poteaux , ou la terre et la liaison point neutre sont directement lié )
une tension pourrait être présente sur le neutre
possible aussi que conjointement ou seul , ce rajoute un souci au niveau de la mise à la terre du point neutre avec aussi comme conséquences (qui peuvent être plus conséquente) des variations du potentiel neutre
raccorder sur une autre phase ( 2 ou 3 ) un abonné pourrait donc ne pas percevoir ,sur sa phase (vs terre ) une chute de tension , mais dû à un différence de potentiel s' élevant entre la terre et le neutre ,une moindre tension présente entre son neutre et sa phase
chez cet abonné , niveaux de valeur relevé entre les différents points (phase /neutre /terre ) dans ce cas , il pourrait y avoir une non correspondance entre les écarts des tensions présentent entre phase/ neutre / terre , ceci étant donné que la tension possiblement présente sur le neutre n 'est pas généré par la même phase ( donc déphasage )
il me semble ,que si le potentiel de la phase ou du neutre varie par rapport à la terre , c 'est qu 'il y a bien aussi une variation de la difference de potentiel entre phase et neutre
fais je erreur ou ...j 'ai pas capté ce que tu désirais expliqué
à++++++++
my systeme "Phifi"
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy
source ,Wadia 21 I ;Bi -amplification : Nakamichi Pa 7
enceintes Infinity Kappa 9a
Dcx 24/96 modifié
caissons Diy sur base 33 Focal associés à un Pioneer M90a
diffusion au plafond , hp diy ( Focal ) asservi par un Harman Kardon 7300 (mode logic 7 )
gestion des différents niveaux , pré MSB Technology
câble hp et secteur Diy