Messages : 656
Sujets : 35
Inscription : Apr 2016
Type: Particulier
Localisation: Montpellier
04-21-2023, 07:15 PM
(Modification du message : 04-21-2023, 07:16 PM par simonrgd.)
Hello à tous,
Je construis une maison et suis en train de finaliser les plans électriques.
Sur conseils de certains d’entre vous je vais donc demander à l’électricien une ligne directe dédiée hifi depuis le compteur jusqu’à une prise dans le salon, à laquelle ma multiprise (ampli/platine/streamer) sera connectée.
Appel au connoisseurs, pouvez-vous m’aiguiller un peu?
Que dois-je dire à l’électricien, quels détails techniques, quelles autres optimisations liées au courant etc etc…
Merci d’avance!
Messages : 9,447
Sujets : 60
Inscription : Jul 2021
Type: Particulier
Localisation: Île de Nantes
04-21-2023, 09:55 PM
(Modification du message : 04-21-2023, 09:57 PM par Steph44200.)
Bonsoir Simon
Il y a déjà un sujet récent et plein d’enseignements :
Énième fil sur aide à l’installation d’une ligne dédiée
Messages : 5,264
Sujets : 95
Inscription : Nov 2015
Type: Professionnel
Localisation: Toulon
Bonsoir Simon
Si tu me permets quelques conseils :
- surtout n’écoute pas ceux qui te recommandent une section démesurée, surtout pas plus de 4mm2, (je pourrais développer…)
- si tu dépasses les 2,5mm2 d’usage, il faut diviser la section (développement si tu veux),
- surtout, le pire de tout, pas de câble à la bobine blindé avec le blindage tout compressé sur le conducteur, ça c’est mega bouchon direct.
En résumé, soit tu t’y colles, tu fais ton propre câble, soit tu en restes bien proprement au câblage réglementaire usuel, qui n’est pas pire que les délires audiophilesques.
Ce n’est que mon avis.
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Jun 2019
Type: Particulier
Localisation: 22270
Bonjour,
Je confirme les propos de Nathalie.
J'avais tiré un W&M Tornado sur 23m pour ma ligne dédiée. Persuadé de bien faire en investissant dans un câble blindé de grosse section.
Sur les conseils de Nathalie, je l'ai enlevé et passé un câble Nexans 3g2.5.
Et hop! Un énorme bouchon en moins...
À ce jour, j'ai 3 lignes avec sur chacunes un disjoncteur différentiel 16A 30mA. Raccordement en amont au plus près du câble Enedis et câbles de terre directement sur le connecteur général cuivre apparent au plus près de l'extérieur.
Au delà des lignes, je crois qu'il faut surtout travailler la qualité de la Terre.
Pour ma part, 25m de cablette cuivre en 25mm2 spécifique enterré sous la maison mais il y a peut-être de meilleures solutions...
Courage pour les travaux
Messages : 656
Sujets : 35
Inscription : Apr 2016
Type: Particulier
Localisation: Montpellier
Merci pour vos retours,
Je vais regarder le fil déjà ouvert.
Bien noté Nathalie et Nostang (pas sûr de bien comprendre pour la terre)
Messages : 653
Sujets : 43
Inscription : Apr 2019
Type: Particulier
Localisation: Martigues
Bonjour Simon.
Connaissant bien la problématique de l argent lors d une construction, ou restauration,je pense que le mieux est de prévoir une simple ligne et, en parallèle une (ou 2)gaine Icta en 20 ou 25, avec des angles large.
Comme ça, quand tout les travaux seront finis, tu pourras suivre les évolutions dans ce domaine et rajouter le ou les câbles que tu desires...
Messages : 656
Sujets : 35
Inscription : Apr 2016
Type: Particulier
Localisation: Montpellier
Messages : 6,467
Sujets : 138
Inscription : Dec 2015
Type: Particulier
Localisation: Saint Gondon 45
04-23-2023, 11:29 AM
(Modification du message : 04-23-2023, 11:32 AM par Nicoben.)
Du coup le mieux est probablement de passer deux ou trois lignes en 2.5 monobrins classiques (surtout pas de multibrin bien entendu) mises en parallèle (une pour l’amplification ou deux si blocs mono, une pour les sources, une pour les mauvaises alims), le tout sur prises schuko murales à l’arrivée. Le tout le te coutera pas plus que le prix d’une multiprise audiophile de bonne gamme bien moins intéressante pour connecter des amplis en particulier.
Et si tu veux faire monsieur plus:
https://www.kenzai.fr/gaines-et-accessoi...3g25_bnv_j
La hifi est femme. Imparfaite par nature, on la choisit pour ce qu'elle a, pas pour ce qu'elle dit avoir. Mais si on voit ses défauts avant ses qualités, on est pas fait pour en avoir une, mieux vaut se soulager sous la douche, en écoutant la radio.
Ventes à venir ou en cours (MP si intéressé pour en discuter): Albedo, Leedh E2 Glass, Coincident Statement Linestage, blocs mono Coincident SE845 Turbo
Messages : 7,363
Sujets : 178
Inscription : Oct 2015
Type: Particulier
Localisation: Charente Maritime
04-23-2023, 02:17 PM
(Modification du message : 04-23-2023, 02:21 PM par Olivier.)
Est ce que tirer plusieurs lignes en 2*1.5 monobrin est judicieux ? En protégeant par un 10 ou 16 A ?
Est ce que les ROV2 sont pertinents ou vaut il mieux rester sur du standard (avec toujours la gaine ICTA) ?
Messages : 622
Sujets : 3
Inscription : Aug 2018
Type: Particulier
Localisation: La Rochelle
Bonjour
Si ton système de convient en 2,5 normalisé, passer en 1,5 va modifier la restitution !
Tu peux essayer en fils volant !
Nicoben à donné la clé du succès
Cordialement