Hello...suis un peu inquiet...en prévision des orages de la nuit ; j ai éteint et débranché le systeme a la prise murale ( ou arrive le cable ls1 du conditionneur gwtt pc2)...en débranchant j ai constaté que la prise du cable secteur et ses 2 picots phase neutre etaient brulant...me semble pas avoir remarqué cela avant.....le reste du cable et le conditionneur restent froids ...je ne note aucune anomalie au niveau des appareils ou a l ecoute.....a votre avis est ce normal ou plutot inquietant?....cela pourrait venir d ou?...du cable; du conditionneur?..de la ligne?....pourrait il y avoir risque d incendie?
Merci de vos retours...
Pas d'idée sur la cause, mais en effet, c'est inquiétant.
Testes au vmétre la prise murale Phase-neutre ; phase-terre ; terre-neutre.
Testes avec une barrette simple à la place du Gwtt, voir si ça fait pareil.
Absolument anormal, signe de mauvais contact, soit entre la prise male et femelle, soit en interne aux prises entre les connectiques et les fils. Mauvais plan, un coup à mettre le feu sans prévenir, prudence....
Il faut couper le jus sur la ligne, démonter la prise murale et vérifier le serrage des fils sur les contacts, l’état des contacts de la prise. Si rien à signaler, démonter la schuko du cable secteur pour vérifier ses serrages, mais sur un cable « réputé » ce serait ennuyeux Big Grin
je penche pour un problème au niveau de la prise murale. plusieurs causes possibles. mais je serais toi, si cela t'est possible, je couperais le tableau principal le temps de démonter la prise murale et vérifier son état. pour l'anecdote : au château nous avons eu plusieurs prises murales qui ont commencées à bruler, des fourmis avaient carrément fait des nids dans les prises !

dans tout les cas il ne faut pas négliger le problème, avant que le différentiel ne saute il peu y avoir un début d'incendie en fonction des matériaux à proximité.
+ un avec le Brocanteur Nico et le Châtelain Lolo 
Le serrrage c'est une chose à revoir systématiquement de temps en temps .
vibrations des fils  et plasticité du Cu..écrasé 
Les fourmis c'est plus rare   Blush
 Tout devrait rentrer dans l'ordre. Wink
D'accord avec tout le monde.
J'ai vu des mes yeux des départ de feu dans des prises murales. Des gros blocs en classe A qui mettaient à mal le cable en 3g2.5 plus de problème après passage au 6mm.
Comme dit coupe le jus démonte la prise murale et à ta place je la changerai puis remonte et serre tes cables dedans au max. Un mauvais serrage des cables entraîne des arcs électriques qui sont responsables des départ de feu. Environ 80% des incendies sont d'origine électrique.
Pense à faire la même chose sur ton tableau par la même occasion.
Bonne journée
(07-21-2018, 07:47 AM)vanouille a écrit : [ -> ]Hello...suis un peu inquiet...en prévision des orages de la nuit ; j ai éteint et débranché le systeme a la prise murale ( ou arrive le cable ls1 du conditionneur gwtt pc2)...en débranchant j ai constaté que la prise du cable secteur et ses 2 picots phase neutre etaient brulant...me semble pas avoir remarqué cela avant.....le reste du cable et le conditionneur restent froids ...je ne note aucune anomalie au niveau des appareils ou a l ecoute.....a votre avis est ce normal ou plutot inquietant?....cela pourrait venir d ou?...du cable; du conditionneur?..de la ligne?....pourrait il y avoir risque d incendie?
Merci de vos retours...

Possibilité: cela ressemble à une ligne d'arrivée trop faible par rapport à la puissance demandée. Démonte et vérifie l'était de la prise ainsi que la grosseur des fils, il faut au minimum 2,5.

jean
Exact egalement cela !

J'ai rencontré souvent du 1.5 mm2 dans les murs
(07-21-2018, 09:29 AM)mélaudiophile a écrit : [ -> ]
(07-21-2018, 07:47 AM)vanouille a écrit : [ -> ]Hello...suis un peu inquiet...en prévision des orages de la nuit ; j ai éteint et débranché le systeme a la prise murale ( ou arrive le cable ls1 du conditionneur gwtt pc2)...en débranchant j ai constaté que la prise du cable secteur et ses 2 picots phase neutre etaient brulant...me semble pas avoir remarqué cela avant.....le reste du cable et le conditionneur restent froids ...je ne note aucune anomalie au niveau des appareils ou a l ecoute.....a votre avis est ce normal ou plutot inquietant?....cela pourrait venir d ou?...du cable; du conditionneur?..de la ligne?....pourrait il y avoir risque d incendie?
Merci de vos retours...

Possibilité: cela ressemble à une ligne d'arrivée trop faible par rapport à la puissance demandée. Démonte et vérifie l'était de la prise ainsi que la grosseur des fils, il faut au minimum 2,5.

jean

Il faut également vérifier que tu ne tires pas plus de 16A sur la ligne qui chauffe. Car si t'elle est le cas soit tu changes la section du cable soit tu rajoutes une ligne. Sinon cela va recommencer avec tous les risques que cela engendre.
C'est très inquiétant, attention au feu. Peut être tirez vous trop de courant sur une seul prise ?