Mon transfo est un Legrand CNOMO TDCE1800VA
02-12-2023, 05:34 PM
JLR
salut jean louis
en 1er lieu , à mon avis , un tournevis testeur n 'est pas assez fiable ( sensible ) pour réagir correctement à des tensions trop faible pour lui , de plus il dépend énormément de l’impédance (capacité/inductance ) du circuit crée pour la mesure
pour être sur qu 'il y est une difference de tension en sortie ou pas , vaut mieux utiliser un voltmètre
sinon , oui , il est possible de trouver des differences de tension de quelque volts entre ces sorties de bobines
(ce qui fait que les tensions ne seront plus parfaitement symétrisé )
il peut arrivé que le nombre de spire de chacune des bobines ne soient pas identique et cré une difference de tension en sortie
surtout sur des transfos type industriel ou cela n 'est pas un critère important
précision , cette possible difference de quelque volts est présente que lorsque l 'on relie le point milieux à la terre
sans liaison terre ,( même si il y a de présent des differences de nombre de spire dans les bobinages) la tension en sortie s équilibrera automatiquement
( d' ailleurs , parfois , je me demande si cela ne serait pas l 'une des causes , des raisons , pour que certain d' entre nous ,suite au résultat à l 'écoute ,préfère ne pas relier le point milieu à la terre )
sans pouvoir l' expliquer vraiment (même si j 'ai ma petit idée )
il peut y avoir aussi des modifications , des differences ,plus ou moins importante entre les tensions de sorties selon où est réalisé l' interconnexion des deux bobines du secondaire
genre de difference entre ces deux possibilités de couplage
avec B et C vs A et C couplé
c' est schématique ^^^, mais l 'on peut se poser la question de comment son réellement coupler les bobines ,aux regart de peux d 'infos parfois disponible sur la correspondance des repères de bornier vis à vis des bobines et de leur sens de câblage
en tout cas si difference notable il y a , l 'on peut essayer pour voir si il y aura pas une amélioration en changeant la position du couplage
(experience vécu , y compris sur un sujet du forum )
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/06/rqa8.png][/url]
ps
un détail ..
Joël
230 volts est la tension nominal , la tension crête est bien plus importante , x par racine carré de 2 , soit environ 325 volts
Citation :Bonjour
En théorie 2 phases identiques. En pratique, j’ai une phase (visible avec un tournevis testeur). A l’écoute ça s’entend. Je m’en suis aperçu en rebranchant mon systéme sans faire attention, le son était différent et moins bon. Pourquoi?
salut jean louis
en 1er lieu , à mon avis , un tournevis testeur n 'est pas assez fiable ( sensible ) pour réagir correctement à des tensions trop faible pour lui , de plus il dépend énormément de l’impédance (capacité/inductance ) du circuit crée pour la mesure
pour être sur qu 'il y est une difference de tension en sortie ou pas , vaut mieux utiliser un voltmètre
sinon , oui , il est possible de trouver des differences de tension de quelque volts entre ces sorties de bobines
(ce qui fait que les tensions ne seront plus parfaitement symétrisé )
il peut arrivé que le nombre de spire de chacune des bobines ne soient pas identique et cré une difference de tension en sortie
surtout sur des transfos type industriel ou cela n 'est pas un critère important
précision , cette possible difference de quelque volts est présente que lorsque l 'on relie le point milieux à la terre
sans liaison terre ,( même si il y a de présent des differences de nombre de spire dans les bobinages) la tension en sortie s équilibrera automatiquement
( d' ailleurs , parfois , je me demande si cela ne serait pas l 'une des causes , des raisons , pour que certain d' entre nous ,suite au résultat à l 'écoute ,préfère ne pas relier le point milieu à la terre )
sans pouvoir l' expliquer vraiment (même si j 'ai ma petit idée )
il peut y avoir aussi des modifications , des differences ,plus ou moins importante entre les tensions de sorties selon où est réalisé l' interconnexion des deux bobines du secondaire
genre de difference entre ces deux possibilités de couplage
avec B et C vs A et C couplé
c' est schématique ^^^, mais l 'on peut se poser la question de comment son réellement coupler les bobines ,aux regart de peux d 'infos parfois disponible sur la correspondance des repères de bornier vis à vis des bobines et de leur sens de câblage
en tout cas si difference notable il y a , l 'on peut essayer pour voir si il y aura pas une amélioration en changeant la position du couplage
(experience vécu , y compris sur un sujet du forum )
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/06/rqa8.png][/url]
ps
un détail ..
Joël
Citation :En opposition de phases on a 115v entre les crêtes et l'axe et 230 entre les crêtes positives et négatives.
230 volts est la tension nominal , la tension crête est bien plus importante , x par racine carré de 2 , soit environ 325 volts
02-12-2023, 05:51 PM
J'ai utilisé le terme crête pour simplifier la visualisation des courbes, pas pour caractériser la tension.
02-12-2023, 05:55 PM
Citation :mille excuses ,mais ....tu es sur que tu consomme plus avec la terre raccordée
Citation :oui, c'est ce que j'avais mesuré lors du montage.
C'est plus de la théorie mais des mesures.
ben ...je ne parle pas que de théorie , mais aussi de pratique , n' ayant jamais mesuré au boulot un transfo dont la conso varierait autant selon qu 'un de ces points de sortie soit mis à la terre ou pas
par ex , dans le cadre d 'un câblage d 'un poste de distribution Edf avec la création de la liaison terre permettant de crée un neutre
mode humour ...
jp , alias gonzo
ancien prestataire Edf qui a dû arrêter du faite de ne plus supporter ...d 'avoir autant de monde sur son dos
Citation :J'ai utilisé le terme crête pour simplifier la visualisation des courbes, pas pour caractériser la tension.
autant pour moi Joël
02-12-2023, 06:14 PM
C’est un truquage?
02-12-2023, 06:15 PM
JLR
expériences vécu
je travail parfois chez non amis Belge et sur locaux alimentés via un réseaux électrique biphasé ( 2 phases tirés du tri )
avec donc , une tension censé être identique fournir par ces deux phases
et ben .. parfois , il arrive en utilisant un tournevis testeur , qu'il s 'allume fortement sur l' une des phases et pratiquement pas sur l 'autre
bien qu 'une mesure au voltmètre ne révèle pratiquement pas de difference de tension entre ces deux phases
bien sur , ce n 'est pas réellement moi qui est entrain de creuser mon trou
Citation :En théorie 2 phases identiques. En pratique, j’ai une phase (visible avec un tournevis testeur)
expériences vécu
je travail parfois chez non amis Belge et sur locaux alimentés via un réseaux électrique biphasé ( 2 phases tirés du tri )
avec donc , une tension censé être identique fournir par ces deux phases
et ben .. parfois , il arrive en utilisant un tournevis testeur , qu'il s 'allume fortement sur l' une des phases et pratiquement pas sur l 'autre
bien qu 'une mesure au voltmètre ne révèle pratiquement pas de difference de tension entre ces deux phases
Citation :C’est un truquage?
bien sur , ce n 'est pas réellement moi qui est entrain de creuser mon trou
02-12-2023, 06:34 PM
En sortie j’ai 112.5 et 112.8 v, par contre en entree le réseau est completement deséquilibré 94,7 et 142 v.
02-12-2023, 06:47 PM
Citation :en entrée le réseau est complétement déséquilibré 94,7 et 142 v.
je suppose que tu mesure ces tensions vis à vis de la terre ?
et que le réseau elec de distribution de part chez toi ( ? ) ce fait sans neutre
bien qu' il y est un fort déséquilibre qui peut soulever d'autre questions , en sortie transfo , cela , techniquement parlant , n'a aucune importance
d 'ailleurs , tes mesures réalisées en sortie montrent un bon résultat (112.5 et 112.8 v)